beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад категории П-IIа. Размещение ВРУ внутри склада?

Количество просмотров - 5691
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Августа 2014 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Есть склад 1600м2. Категория П-IIа. К складу пристроен административно-бытовой корпус (АБК). Проводится реконструкция, будет экспертиза. Вводной кабель заходит в склад (ранее внутри стояло ВРУ, метров 10 от входа). Заказчик хочет оставить ВРУ на прежнем месте внутри склада. ОТ ВРУ питается склад и АБК. Убеждаю Заказчика, что надо сделать щитовую с выходом на улицу, нарастить вводной кабель (не хватает длины), или хотя бы выгородить помещения для электрощитовой внутри склада, разместить там ВРУ. Мои основания - склад надо будет обесточивать снаружи, пломбировать. ВРУ, находящееся внутри должно питать АБК. Доступ к ВРУ ограничивается, в складе остается оборудование под напряжением. Как быть? Еще как вариант разместить ВРУ - вводную секцию (счетчик, вводной автомат, распределением - склад и АБК на улице в месте вводного кабеля. Но тут возникает куча проблем, начиная с вопросов заземления, молниезащиты...и т.п. поэтому щитовая - лучшее решение... но Заказчик против....

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

А вопрос в чем?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2014 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Могу ли я разместить ВРУ в складе без помещения электрощитовой? Какие нормы запрещают это сделать? Если не могу, то можно ли разместить ВРУ на уличной стене здания? Какие будут проблемы?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2014 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ написаны условия к размещению ВРУ. Естественно, как и трансформатор, ВРУ должно находиться в мертвой зоне от кран-балок и пр.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2014 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Да зона там нормальная...вопрос только в том, что это территория склада, а мы должны обесточить электроприемники склада и опломбировать. Или можно обосновать, что обесточиваем мы именно электроприемники склада, а к ВРУ это отношения не имеет. 

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2014 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с гл 13 СП 31-110 ВРУ должны располагаться в отдельных помещениях как правило. Там же есть условия, при соблюдении которых можно располагать шкафы в общих помещениях. но! это же склад (а по пожарным нормам склады всегда относились к пожароопасным). надо почитать пожарные нормы для складов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2014 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)


в соответствии с гл 13 СП 31-110 ВРУ должны располагаться в отдельных помещениях как правило. Там же есть условия, при соблюдении которых можно располагать шкафы в общих помещениях. но! это же склад (а по пожарным нормам склады всегда относились к пожароопасным). надо почитать пожарные нормы для складов.

ПУЭ 7.4.28 - 7.4.31

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines