beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛИ 0,4 кВ. Ввод СИПа в кислородную станцию

Количество просмотров - 1618
(ссылка на эту тему)
Gravizapa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2014 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Дело в том, что мне поручили работу, тк человек, который должен этим заниматься, в отпуске. Раньше с подобным не сталкивался, поэтому решил обратиться за помощью к квалифицированным спецам посредствам вашего форума:) Буду очень благодарен за предоставление информации по вопросу.

Вся имеющаяся информация - действо происходит в Санкт-Петербурге. Необходимо проложить кабель СИП от здания к кислородной станции, расстояние по прямой 35м. расстояние до возможного места установки опоры - 23 метра. Высота здания 10м, станции -2,5м.

Буду благодарен, если проинструктируете, либо скинете ссылку на методичку по данному вопросу. (Кикого сечения использовать провода, какие должны быть пролеты между опорами, насколько провод должен быть длинее пролёта, какие должны быть сами опоры и т.д.)

Заранее спасибо!

Специалист отдела ООЗиС (Санкт-Петербург, Россия)
Gravizapa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Столько просмотров и ни одного ответа..учтите, здание - одна из пожарный частей Питера. Не хотелось бы, чтобы пожарная часть осталась без света или загорелась...[улыбка]

Специалист отдела ООЗиС (Санкт-Петербург, Россия)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Ну попробуй начать с методичек Энсто. Вот напрмер: http://www.ensto.com/download/22413_book1_edition4_encrypted.pdf
Остальные здесь: http://www.ensto.com/ru/support/brochures
Там ссылки на документы, туда тоже можно залезть...

Учебники полистай, в темах форума их достаточно.

Я надеюсь времени и терпения у тебя достаточно, т.к. возможно проще дождаться с отпуска коллегу...

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2014 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

Посмотри это.
На "сельскую местность" внимания не обращай - это только информация к размышлению. В альбомах выполнено по ПУЭ, поэтому всё это для ссылок можно там найти. А чертежи в альбомах наведут на нужные мысли.
Ещё найди типовой проект 3.407-82, я сюда выложить не могу - он имеет большой объем.
Если хочешь - отправлю через почту, (но уже в понедельник) напиши адрес.
* Узел_крепления_СИП.pdf
(30.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
* 5_407_155_94.pdf
(6722.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2014 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Кикого сечения использовать провода, какие должны быть пролеты между опорами, насколько провод должен быть длинее пролёта, какие должны быть сами опоры и т.д.

Уважаемый Гравицапа.
Предложите  своему руководству перепоручить эту задачу квалифицированным специалистам.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sayan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 01:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте все. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Ситуация такая: воздушный отвод на стену здания СИПом, на стене вводно-учётный щиток с автоматом и счётчиком, от щитка по стене в гофротрубе кабелем ВВГ до ввода в здание и ввод. Сомнение в том,что кабель в гофре от щитка идёт по стене сначала над фундаментом, т.е. над землёй, а затем над крыльцом. Если над фундаментом требование ПУЭ (2.75 м от земли) выполняется то над крыльцом этот размер выдержать нет возможности. Можно-ли считать кабель в гофре защищённым или нужно этот участок закрыть металлическим жёлобом?

Электрик (с.Имисское, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2016 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Механическая прочность гофры очень низкая. Если реально защищать от мех. повреждений, то надо чем-нибудь другим

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2016 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте все. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Ситуация такая: воздушный отвод на стену здания СИПом, на стене вводно-учётный щиток с автоматом и счётчиком, от щитка по стене в гофротрубе кабелем ВВГ до ввода в здание и ввод. Сомнение в том,что кабель в гофре от щитка идёт по стене сначала над фундаментом, т.е. над землёй, а затем над крыльцом. Если над фундаментом требование ПУЭ (2.75 м от земли) выполняется то над крыльцом этот размер выдержать нет возможности. Можно-ли считать кабель в гофре защищённым или нужно этот участок закрыть металлическим жёлобом?

Рассматривайте лучше варианты с металлом или жесткий пластик

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines