ВЛИ 0,4 кВ. Ввод СИПа в кислородную станцию

Количество просмотров - 1699
(ссылка на эту тему)
Gravizapa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2014 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Дело в том, что мне поручили работу, тк человек, который должен этим заниматься, в отпуске. Раньше с подобным не сталкивался, поэтому решил обратиться за помощью к квалифицированным спецам посредствам вашего форума:) Буду очень благодарен за предоставление информации по вопросу.

Вся имеющаяся информация - действо происходит в Санкт-Петербурге. Необходимо проложить кабель СИП от здания к кислородной станции, расстояние по прямой 35м. расстояние до возможного места установки опоры - 23 метра. Высота здания 10м, станции -2,5м.

Буду благодарен, если проинструктируете, либо скинете ссылку на методичку по данному вопросу. (Кикого сечения использовать провода, какие должны быть пролеты между опорами, насколько провод должен быть длинее пролёта, какие должны быть сами опоры и т.д.)

Заранее спасибо!

Специалист отдела ООЗиС (Санкт-Петербург, Россия)
Gravizapa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Столько просмотров и ни одного ответа..учтите, здание - одна из пожарный частей Питера. Не хотелось бы, чтобы пожарная часть осталась без света или загорелась...[улыбка]

Специалист отдела ООЗиС (Санкт-Петербург, Россия)
Hmil
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Ну попробуй начать с методичек Энсто. Вот напрмер: http://www.ensto.com/download/22413_book1_edition4_encrypted.pdf
Остальные здесь: http://www.ensto.com/ru/support/brochures
Там ссылки на документы, туда тоже можно залезть...

Учебники полистай, в темах форума их достаточно.

Я надеюсь времени и терпения у тебя достаточно, т.к. возможно проще дождаться с отпуска коллегу...

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2014 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

Посмотри это.
На "сельскую местность" внимания не обращай - это только информация к размышлению. В альбомах выполнено по ПУЭ, поэтому всё это для ссылок можно там найти. А чертежи в альбомах наведут на нужные мысли.
Ещё найди типовой проект 3.407-82, я сюда выложить не могу - он имеет большой объем.
Если хочешь - отправлю через почту, (но уже в понедельник) напиши адрес.
* Узел_крепления_СИП.pdf
(30.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
* 5_407_155_94.pdf
(6722.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]

Главный специалист (Магадан, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2014 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Кикого сечения использовать провода, какие должны быть пролеты между опорами, насколько провод должен быть длинее пролёта, какие должны быть сами опоры и т.д.

Уважаемый Гравицапа.
Предложите  своему руководству перепоручить эту задачу квалифицированным специалистам.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sayan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 01:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте все. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Ситуация такая: воздушный отвод на стену здания СИПом, на стене вводно-учётный щиток с автоматом и счётчиком, от щитка по стене в гофротрубе кабелем ВВГ до ввода в здание и ввод. Сомнение в том,что кабель в гофре от щитка идёт по стене сначала над фундаментом, т.е. над землёй, а затем над крыльцом. Если над фундаментом требование ПУЭ (2.75 м от земли) выполняется то над крыльцом этот размер выдержать нет возможности. Можно-ли считать кабель в гофре защищённым или нужно этот участок закрыть металлическим жёлобом?

Электрик (с.Имисское, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2016 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Механическая прочность гофры очень низкая. Если реально защищать от мех. повреждений, то надо чем-нибудь другим

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2016 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте все. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения. Ситуация такая: воздушный отвод на стену здания СИПом, на стене вводно-учётный щиток с автоматом и счётчиком, от щитка по стене в гофротрубе кабелем ВВГ до ввода в здание и ввод. Сомнение в том,что кабель в гофре от щитка идёт по стене сначала над фундаментом, т.е. над землёй, а затем над крыльцом. Если над фундаментом требование ПУЭ (2.75 м от земли) выполняется то над крыльцом этот размер выдержать нет возможности. Можно-ли считать кабель в гофре защищённым или нужно этот участок закрыть металлическим жёлобом?

Рассматривайте лучше варианты с металлом или жесткий пластик

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines