Регулирования освещенности разных типов светильников. Возможность применения диммеров?

Количество просмотров - 3268
(ссылка на эту тему)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Суть вопроса такова:
Есть несколько групп светильников:
1. 10 светильников с одной трубчатой люминесцентной лампой;
2. 5 светильников с лампами MR16 (35 Вт, 12 В)
3. 7 светильников c лампами ES111 (75 Вт, 230 В)
4. 8 светодиодных светильников 12 В
Вопрос:
- Можно ли управлять освещенностью (установить димер или еще что-нибудь) на эти группы светильников?
Понимаю что вопрос не простой, но ответы нужны.
Заранее всем спасибо.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2014 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Как помню, у ЛЛ нельзя регулировать освещенность диммером...

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Августа 2014 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Как помню, у ЛЛ нельзя регулировать освещенность диммером...

Читал что можно как-то. Нужно какая-то специальная ПРА. Я вот не знаю какая...

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2014 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Светодиодные аналоги не проще ли поставить или светильники уже куплены/смонтированы?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Светодиодные аналоги не проще ли поставить или светильники уже куплены/смонтированы?

Заказчик настаивает на этих. Димирование обязательно! Я не знаю возможно это или нет. Боюсь попасть в неудобное положение, сказав что это невозможно. В то же время не знаю как сделать.
Со светодиодными тоже не так просто все. Я тоже не знаю как с ними поступать. LED редко какие работают с димерами, судя по каталогам. Так даже если и работают, то как подключить? Галогенные работают вроде. Но они есть на 12 В и на 230 В. Какие димеры для них нужны? Капаю интернет, разобраться не могу пока. А Заказчик очень ценный!

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

По лампе ES 111 конкретно указано: не использовать с диммерами

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2014 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Не подскажу по оборудованию, просто на вскидку:
- ЛЛ диммируются, нужен электронный ПРА регулируемый, например посмотрите у Helvar. У световых технологий такие светильники идут с обозначением HFR
- галогенки диммируются, у каждого второго в квартире диммеры стоят
- для светодиодных светильников опять же нужно  подбирать регулируемый драйвер. Попробуйте посмотреть каталог того же Helvar
Ну и ясно-понятно не использовать диммеры от ламп накаливания (галогенок) со светильниками, требующими ПРА (ЛЛ, МГЛ, СД)

Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

- ЛЛ диммируются, нужен электронный ПРА регулируемый, например посмотрите у Helvar. У световых технологий такие светильники идут с обозначением HF

Спасибо. Я читал что регулируется. Я только не понял как. Электронная ПРА ставится в каждый светильник? Как подключить? Как управлять? На обычной ПРА есть схема подключения
Почитал сайт Helvar. Ничего не понял. Не хватает образования. Схемы подключения на английском.
Объездил весь город. Подсказать никто не может. Хотел было за деньги попросить схему управления со спецификацией. Так тоже никто помочь не может. Вот и обратился на форум.
- для светодиодных светильников опять же нужно  подбирать регулируемый драйвер. Попробуйте посмотреть каталог того же Helvar

Так в том-то и вопрос что подобрать не могу. Я и слов многих не понимаю. Не хватает знаний в этой области.


Главный инженер (Смоленск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2014 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Для ЛЛ нужен не просто электронный ПРА, а специальный РЕГУЛИРУЕМЫЙ электронный ПРА. У разных регулируемых ПРА могут быть разные схемы. Зависит от используемого ими протокола. Есть, например, протокол DALI. Но это гораздо больше, чем просто диммирование.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

для Larpa
вопрос понят
скиньте в личку электронку
попробую вечером Вам  отписатьмя

ps dali здесь не нужно, а нужно управление по протоколу 1-10 В
сравнительно недорого и сердито
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Августа 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Для ЛЛ нужен не просто электронный ПРА, а специальный РЕГУЛИРУЕМЫЙ электронный ПРА. У разных регулируемых ПРА могут быть разные схемы. Зависит от используемого ими протокола. Есть, например, протокол DALI. Но это гораздо больше, чем просто диммирование.

Я почитал об этом протоколе. Кое что понял.
Пожалуй попробую разобраться с ним.
Я так понял мне необходимо в каждый светильник необходимо вставить регулируемый электронный ПРА. Светильники включить параллельно в силовую сеть 220 В. Еще нужно подключить параллельно несколько (как понял 4 шт) проводника к каждому ПРА и вывести их на какой-то управляющий модуль. Так?
вопрос понят
скиньте в личку электронку
попробую вечером Вам  отписатьмя

ps dali здесь не нужно, а нужно управление по протоколу 1-10 В
сравнительно недорого и сердито

Отлично! После обеда встречаюсь с заказчиками. Может упростить кое-что удастся.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Саламандра
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Августа 2014 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

 
* Диммер Nero II 8425-50.pdf
(15113.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]

Не оно?

Заместитель директора по продажам, технический специалист (Минск, Беларусь)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Августа 2014 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Саламандра
Вы нашли слишком хитрый диммер, похоже из компонентов умного дома.
Если не путаю, вроде эта фирма производит комплектующие умных домов в РБ.
А топикстартеру нужны были простые диммеры 1..10 В Хелвара, но поскольку в розницу их не купить, можно приобрести те же самые диммеры через Световые Технологии
Применяются с ЭПРА 1..10 В

Похоже топикстартер больше не интересуется темой.
Интересно, чем у них с заказчиком все кончилось. Вообще, толку в диммировании мало: понты или хитрые осветительные установки.
Если сразу не заложили нужное оборудование, то на диммирование забьют это моё личное мнение
Саламандра
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Августа 2014 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Sinus
Отчасти Вы правы. Но контроллер работает, как в системе Умный дом, так и локально.
Фирма много чего разрабатывает и производит. Коротко - системы управления по сети 230В и/или по радиоканалу. )))

Заместитель директора по продажам, технический специалист (Минск, Беларусь)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Августа 2014 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

а для системы 1..10 в контроллер не требуется))
я ж грю дешево и сердито
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines