Опуски к выключателям и розеткам. Способ выполнения при прокладке за подвесным потолком

Количество просмотров - 5613
(ссылка на эту тему)
Ishkaliame
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Августа 2014 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

В административном помещении за подвесными потолками проводка выполнена кабелем ВВГнг-LS.  Чем лучше скрыто выполнить опуски к выключателям и розеточную сеть. ВВГнг в трубе или проводом ПВ1 в трубе или ВВГнг без трубы или ВВГнг-LS??

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Августа 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

можно в трубе можно в гофре

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Идеальный вариант - скрыто в штрабе ВВГнг-LS.
Вариант похуже - открыто по стене в кабель-канале.
В административном помещении открыто по стене до  розетки прокладывать трубы, а уж тем более открыто, моветон.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Августа 2014 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Идеальный вариант - скрыто в штрабе ВВГнг-LS.

Запрещено! в связи с требованиями сменяемости проводки.
автору: провод в трубе только для распределительных сетей. поэтому в соответствии с нормами - только первый вариант. Читайте серию ГОСТ Р 50571

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Августа 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

что? кто запретил? когда?
Не надо мутить воду!
ПУЭ 7.1.37 все отлично разрешает!

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2014 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

А также СП31-110-2003 п14.5 дает нам на это право =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Августа 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

не забывайте что география вопроса РБ.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

а в РБ прокладывать непосредственно в штрабе запрещено что ли?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Августа 2014 года, 03:07
(ссылка на это сообщение)

А в РБ действует ГОСТ Р 53315-2009 или что-нибудь похожее?
Если да, то всё равно как делать - применённая марка кабеля не подходит.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Августа 2014 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)


что? кто запретил? когда?
Не надо мутить воду!
ПУЭ 7.1.37 все отлично разрешает!

где разрешает? "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой!: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах".
кабель в штрабе является несменяемым.
Не знаю, как в РБ, в РФ действует ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки.

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Августа 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

А целиком прочитать пункт Вам времени не хватает?
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

ГОСТ Р 50571.15-97 больше года уже как отменен. ГОСТ, введенный в замен его, предлагает непосредственную прокладку в стенах в числе прочих.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Августа 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, как в РБ, в РФ действует ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки.

Теперь изучайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Августа 2014 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

)))

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Августа 2014 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.15-97 больше года уже как отменен. ГОСТ, введенный в замен его, предлагает непосредственную прокладку в стенах в числе прочих.

ну да, увидел. хотя, мне кажется, зря. труба, даже пластиковая, может остановить перфоратор или саморез. да и заменить, в случае чего, проще.
в общем, я лично против кабеля в штрабе.

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Августа 2014 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

 На мой взгляд сменяемость проводки в заштукатуренной гофре вещь сомнительная, особенно если есть повороты без коробок. А под 16-20 трубу надо уж слишком большую штробу резать, да и не везде 2-2,5см штукатурки на стенах висит... Можно, конечно, и то не всегда, и кирпич резать для укладки провода, но  смысл...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines