beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Административное помещение длиной 48 м. Питание одного помещения от двух щитов?

Количество просмотров - 2135
(ссылка на эту тему)
Ishkaliame
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Августа 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Есть административное помещение длиной 48 м. Щиты рабочего освещения расположены в коридоре ориентировочно в торцах этого помещения. Будет ли правильным освещение помещения запитать половину от одного щита, другую  - от другого щита (с целью уменьшения потерь в сетях)?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

А почему бы не поставить один щит освещения по середине?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Ishkaliame
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2014 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

поздно уже

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ishkaliame
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Августа 2014 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

расстановка щитов делалась с учетом и других помещений.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2014 года, 02:39
(ссылка на это сообщение)

Административное помещение длиной 48 м??? Такие бывают? (это длина двухподъездного жилого дома)
Оно, наверное, будет потом разделяться перегородками?
Запитывайте хоть от десятка ЩО. Кто мешает?
Если помещение разделено на зоны (что наверняка), то сделайте так, чтобы зона целиком была подключена к какому-то одному щитку.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Ну, у меня "крутая проектная организация" умудрилась помещение 12х9 метров запитать аж от 4 розеточных щитов. Ну вот там нагрузки набралось на 4 групповых линии - эти гении притянули их от разных щитов (стоящих в разных частях коридора).

И, самое главное, это был один из двух этажей (10-этажное здание с обитаемым подвалом), схемы которого УКС счел ниже своего достоинства согласовывать с эксплуатацией, ибо спешил отчитаться о том, что "мы все построили" (а мы бы написали замечаний на два тома, и УКСу бы пришлось ждать переделки 2/3 проекта, прежде чем начинать работы). И эти этажи у нас - типичный пример "анального проектирования" (чтобы так напроектирвать - надо справку из "кащенко" иметь, как минимум. Ну, или быть с другой планеты)...
Особенно смешно это выглядит в связи с тем, что работавшие на другом обхъекте "бла-бла-бла-САНТЕХпроект" (проектировал электрику) и "бла-бла-бла-ЭЛЕКТРОпроект" (проектировал сантехнику) допустили обычные "рабочие" ошибки в деталях, не противоречащие здравому смыслу...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

что такое УКС?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

УКС

Управление капитального строительства.
Занимается кап.ремонтами и т.д.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Августа 2014 года, 02:35
(ссылка на это сообщение)

Немного юмора.
Автоматический выключатель - 16 А, ток в линии соответствует выключателю (точно не помню, но меньше 16 А), кабель сечением 10 кв.мм.
- Почему?
- А чтобы потери снизить.
- А кто Вас заставлял линию 0,4 кВ тянуть на 600 м???
Это быль!

Главный специалист (Магадан, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Августа 2014 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

ну для какого-нибудь хозяйства в степи это обычная картина)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Августа 2014 года, 01:20
(ссылка на это сообщение)

Нет, это не хозяйство в степи - это общественное здание. Просто там щитки в одном конце коридора стояли, а нагрузки (причём, наиболее мощные) в другом конце были (ну и по всему коридору, само собой, тоже). И линия там не воздушка по опорам, а кабель по стене (может в борозде, может в коробе - этого я уже не помню).

Главный специалист (Магадан, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Августа 2014 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)


Есть административное помещение длиной 48 м. Щиты рабочего освещения расположены в коридоре ориентировочно в торцах этого помещения. Будет ли правильным освещение помещения запитать половину от одного щита, другую  - от другого щита (с целью уменьшения потерь в сетях)?

Вообще-то лучше один и посередине.Но раз у Вас два щита-и такое решение тоже может существовать.

? (Москва, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Ercin, я согласна с вами. Я где-то применяла уже это в проектах, ничего такого в этом нет, замечаний по этому вопросу к проекту не возникало

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Ноября 2014 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Сделать как вы хотите целесообразнее лишь с той целью, если произойдёт авария  с одним из щитов. Тогда лишь половина помещения потеряет питание. А вообще нет никакого смысла в этом. Потерь больших не будет т.к помещение небольшое.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Октября 2015 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Сделать как вы хотите целесообразнее лишь с той целью, если произойдёт авария  с одним из щитов. Тогда лишь половина помещения потеряет питание. А вообще нет никакого смысла в этом. Потерь больших не будет т.к помещение небольшое.

Если щиток на всё помещение "утаптывается" в 63А - то лучше ставить один. Удобнее в обслуживании (в том числе и тем, что рубишь однозначно всё помещение, а не реприза "это играем, это не играем, а сюда вообще рыбу заворачивали").
P.S.
Перенесли как-то при реконструкции на одно ВРУ все групповые линии двухэтажного здания (часть розеточных линий вышла более 80 метров длиной). Самое забавное - проблем стало в разы меньше, чем когда стояло по несколько щитов на этаже: Народ стал бояться тыкать всякое говно и сомнительные чайники в розетки, ибо выбитый автомат уже не включишь тайком, а придется идти к ОЭХ (то бишь - к собственному начальству) или вызывать электрика "с базы", ибо доступ в помещение ВРУ ограничен...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1614, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines