Спец ПБ

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПУЭ 4.2.110. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выполнены съемными плитами из несгораемых материалов вровень с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должна быть не более 50 кг.
СП 4.13130 6.5.28 Каналы проектируются со съемными перекрытиями из материалов НГ (плитами и др.). Допускается в помещениях с паркетными полами (например, в помещениях щитов управления) устраивать перекрытия кабельных каналов из деревянных щитов с паркетом, защищенным снизу материалом НГ или группы горючести Г1, с покрытием по нему черной горячекатаной жестью или тонколистовой кровельной сталью, обеспечивающими предел огнестойкости не менее REI 45. Перекрытия должны иметь приспособления для подъема. Масса отдельного поднимаемого вручную элемента перекрытия не должна превышать 50 кг. В производственных помещениях и электропомещениях при расположении каналов в зоне действия цехового подъемно-транспортного оборудования (краны мостовые, подвесные однобалочные, тали и т.п.), а также вне зданий в зоне действия передвижного подъемно-транспортного оборудования масса элемента перекрытия не нормируется.
Требований к пределу огнестойкости с показателем R (ведь огнезащита могла бы рассматриваться для повышения именно этого показателя) для двойных полов нет. Ведь перекрытие двойного пола или канала это не междуэтажное перекрытие.
При этом, по пункту 6.5.28: указанный показатель REI 45, должен быть подкреплён сертификатом ПБ (в данном пункте собранная солянка, винегрет из набора требований). Не хороший пункт, но он есть.
Для сведения. Если пожарная нагрузка в двойном полу или канале не выгорожена противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (п/п перегородки, п/п перекрытие двойного пола и канала) от основного объёма помещения то она учитывается для определения категории помещения по пожарной и взрывопожарной опасности.
Сложность заключается в достижении показателей E и I конструкции перекрытия двойного пола или канала в целом, при рассмотрении всех плит сразу, соответственно и получение сертификата ПБ на конструкцию в целом.
А так, в отдельности, только на одну плитку, например размером 600х600, сертификат ПБ можно найти и на EI, и даже на REI.
Таким образом, металлоконструкции двойного пола не требуется покрывать огнезащитой, если это требование не прописано в техзадании на проектирование.
|