Наружное противопожарное водоснабжение. Применимость статьи 99 ФЗ-123 и СП 8.13130.2009

Количество просмотров - 1958
(ссылка на эту тему)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня. Вопрос такого характера. У нас котельные обеспечивающие теплоснабжнением районы республики и ранне гос.пож.надзор выписывал предписание с ссылкой на СП 8.13130.2009 п.4.1 по наружному пожарному водоснабжению, хотя в п.1.2.прописано что требования данного документа не распостраняются на объекты теплоснабжения. Указал им на это!!, после стали писать ссылаясь на 123-ФЗ "Тех.регламент о требованиях пожарной безопасности", там прописанно что, "Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 1000 кубических метров." Поставьте здесь запятую или разьясните как понять данное предложение, т.к. такого здания не существует, разве нет?

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2014 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Если котельную отнести к классу Ф5, почему бы и нет? То, здание котельной категорируется по СП12.13130.2009. Об этих категориях и идет речь. При этом здание котельной должно быть или I или II степени огнестойкости. Т.е. кирпичное с бетонными перекрытиями

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2014 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответ. Котельная так и проходит по классу Ф5 и каменное, но здесь прописана категория Д по взрывопожарной опасности, а это уже не распостраняется на котельную. в этом и не понимание статьи, эту статью можно по разному повернуть и все будет в пользу пожарного надзора. Готовлю возражение на их акт проверки и ломаю голову....

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Августа 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Откройте СП12.13130.2009, раздел 6

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду просвещаться))

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)

не выходит к сожалению, помещение категории Г в котельной превышает  более25% и здание не подпадает под категорию Д.

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Т.е. если у Вас категория Д, то не надо делать наружные гидранты? Я правильно понял?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

у меня категория Г получается и необходимо устанавливать или гидранты или же пожарные емкостя

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2014 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

в котельной основное помещение котловой зал!! котрый подходит под категорию Г, где проходит процесс обработки материалов сопровождающийся выделением лучистого тепла, искр и пламени.

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2014 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: зда-ние не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем по-мещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожа-ротушения.
6.8 Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: зда-ние не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений.
6.9 Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Я Вас понял. Получаем категорию Г. Надо рассмотреть вопрос уменьшения площади котельного зала, если это возможно.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2014 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

сложновато будет, т.к. основные задачи доставка тепла потребителю. Спасибо!

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Августа 2014 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Обычно площади становятся не нужны при переходе на газ.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines