Котельные 83 и 88 годов постройки. Предписание на устройство отдельного выхода из ДЭС?

Количество просмотров - 1329
(ссылка на эту тему)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2014 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Выписываются предписания на котельные п. 3.4 и 3.5 НТПД-90 от 01.07.1990 г., это отдельный выход из ДЭС и не разделенно стеной 2 типа огнестойкости. Во первых котельные 83 и 88 года постройки, получается что данные нормы не распространяются на данные объекты, так? Сами РИПы были установлены в начале 2000 годов,, но об этом ни кто не знает.. И во вторых согласно положения п.1.1 НТПД-90 настоящими нормами устанавливаются основные требования к проектированию стационарных дизельных электростанций, и во втором абзаце сказано, что настоящие нормы не распространяются на проектирование ДЭС специального назначения, разработка которых осуществляется по ведомственным нормативным документам. На проверяемых котельных, установленные ДЭС являются резервными источниками питания (РИП) на случай непредвиденного нарушения электроснабжения котельной, т.е. явл. ДЭС специального назначения, так? И на что давить в возражении лучше и правомерно?

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2014 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Нужна точная формулировка предписания. По идее госпожнадзор должен руководствоваться Правилами противопожарного режима и нормами, действовавшими до 01.05.2009 года

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2014 года, 02:02
(ссылка на это сообщение)

Акт проверки и на него возражение готовлю, Котельная "РММ" Отсутствует отдельный выход из встроенного помещения ДЭС, п.3.5 НТПД-90

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2014 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
получается что данные нормы не распостраняются на данные объекты, так?

Распространяются. Если производство не соответствует действующим нормам, то разрабатывается план мероприятий по приведению предприятия к действующим нормам. В плане поэтапно расписывается по годам какие работы должны быть проведены (реконструкция, кап.ремонт, замена оборудования и т.д. и т.п.).

Цитата
т.е. явл. ДЭС специального назначения, так?

нет, это обычные ДЭС. фраза "не распостраняются на проектирование ДЭС специального назначения, разработка которых осуществляется по ведомственным нормативным документам." относится к ведомственным ДЭС (военные, ученые и т.д.), которые проектируются по ведомственным нормам.

Цитата
И на что давить в возражении лучше и правомерно?

Разрабатывайте-утверждайте план-график с обоснованием инвестиций, пока не заставили за год все переделать.

Проектировщик ( ? , Россия)
Михаил 14 регион
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2014 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Ведущий специалист (Якутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

что-то я погорячился с планом для перегородки и отдельного входа))) в общем всё скорее всего закончится штрафом и предписанием за год все исправить. в принципе, за год сделать проект на реконструкцию (с организацией нового входа и возведением перегородки) и соответственно построить все это вполне реально

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines