Помещения категории В4 по пожарной опасности. Нужно ли устанавливать извещатели ПС?

Количество просмотров - 22195
(ссылка на эту тему)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2014 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!
Объект подстанция МОЭСК. Согласно СП 5.13130.2009, а имеено "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

Правильно, ли я понимаю, что в данных помещениях можно не устанавливать извещатели ПС??? Я понимаю, что это незначительный объем, относительно всех помещений (можно и поставить), но все таки интересует правовая сторона вопроса.

Инженер (Москва, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2014 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

И сюда же дополнительный вопрос. Помещение категории В4, но есть фальшпотолок или фальшпол, в котором точно будет присутствовать горючая масса. По логики надо ставить извещатель, но на какой пункт какого нормативного документа ссылаться???

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2014 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

У энергетиков свои ведомственные документы есть. Если они то же допускают не устанавливать датчики в помещениях категории В4, то можно не ставить.
Только предположение, что речь идет о машзале или электрощитовой. Тут все не так просто.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2014 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Не подскажите, что за документ? Просматривая старые проекты разных контор, где то видел пожарный тепловой кабель, где то вообще ничего нет. Да, вы соверешнно правы. Речь идет о релейном щите. Но в целом по зданию помещений категорий В4 и Д хвататает. Вот думаю, что с ними делать.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Скажем у ФСК ЕЭС есть стандарт организации. У РАО ЕЭС то же есть документ. А уж Москва пестрит своими индивидуальными документами.
Проблема в острейших дискуссиях на тему должна ли категорироваться электрощитовая и какую категорию должна иметь. Этих веток достаточно.
Обоснованием установки пожарной сигнализации в электротехнических помещениях является ПУЭ
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.

5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.

5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

5.1.4. Электромашинные помещения следует относить к помещениям с производством категории Г по СНиП Госстроя России.

5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.

Что самое интересное, я подошел специально в строительный отдел, и спросил, почему стоит категория В4 и Д. Ответ: "Так технолог поставил"))

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Ничего удивительного. У РАО ЕЭС есть документ обосновывающий категорию именно В4. Ничего против В4 не имеет и ув. Земский. Зато категория Г не нравится ему напрочь. И т.д. и т.п. Кое-кто вобще против категорирования таких помещений.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Тогда получается, что два документа идут в противовес друг другу.

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2014 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=29489.0

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2014 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Интересная дисскусия. Сделаю, как считаю нужным. Поставлю линейные тепловые извещатели в фальшполы, а дальше посмотрим, что скажет госэкспертиза и представители ОАО МОЭСК

Инженер (Москва, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2014 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Попробую объяснить видение ситуации со своей "колокольни".
Ваша задача, как проектировщика установки ПС - выполнить требования документов из "Перечня...". В них, а именно в СП5, помещения категории В4 датчиками не оборудуются. Почему данные помещения В4 - проблемы технологов. Выполнять требования нормативов РАО ЕС или тому подобных контор требуется только если в задании на проектирования они явно указаны.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Sipoi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Августа 2014 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Тут я с вами согласен! Но во избежание постоянного редактирования томика, лучше перестраховаться.

Инженер (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Декабря 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

подскажите, помещения замаркированы как В4 (рентгенкабинет и клинико-диагностическая лаборатория) и Д (помещение хранения сыпучих продуктов), нужно ли там ставить адресные датчики?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Декабря 2014 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Откуда только берутся такие категории? Хранение сыпучих продуктов и вдруг Д. С лабораторией еще можно согласится, но рентгенкабинет почему В4? Откуда там производство? И чем адресные отличаются от других типов датчиков? На сайте Болида в разделе, посвященному ДИП-34А можете найти ответ на свой вопрос в виде заключения на применение ДИП-34А в рентгенкабинете.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Декабря 2014 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)


Откуда только берутся такие категории? Хранение сыпучих продуктов и вдруг Д. С лабораторией еще можно согласится, но рентгенкабинет почему В4? Откуда там производство? И чем адресные отличаются от других типов датчиков? На сайте Болида в разделе, посвященному ДИП-34А можете найти ответ на свой вопрос в виде заключения на применение ДИП-34А в рентгенкабинете.

такие категории стоят в экспликации)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines