Помещения категории В4 по пожарной опасности. Нужно ли устанавливать извещатели ПС?

Количество просмотров - 22196
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Декабря 2014 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

поставили в рентген Д

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Декабря 2014 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Может Е подойдет?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Декабря 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


Может Е подойдет?

оч смешно. вопрос был не в этом, а нужно ли там ставить датчики?
Согласно СП 5.13130.2009 в4 и д - не нужно.
Может и глупый вопрос, но делаю ПС второй раз в жизни. До этого не сталкивалась с кат.Д и рентгенами.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Декабря 2014 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Начинать надо с категорий. Не категории, а бред. На основании чего категорируется рентгенкабинет? У него класс функциональной опасности Ф5.1 или Ф5.2? И что это за склад сыпучих негорючих металлических опилок?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Декабря 2014 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)


Начинать надо с категорий. Не категории, а бред. На основании чего категорируется рентгенкабинет? У него класс функциональной опасности Ф5.1 или Ф5.2? И что это за склад сыпучих негорючих металлических опилок?

сыпучих продуктов - различные крупы

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Декабря 2014 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Т.е. крупы признаны негорючими веществами?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Декабря 2014 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Справочник Корольченко 1-й том
Крупа гречневая, горючее вещество. Дисперсность образца менее 350 мкм; влажность 9,42%. Т. воспл. 255 °С; т. самовоспл. 450 "С; т. тлен. 260 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 10 r/м3.
Крупа кукурузная, горючее вещество. Дисперсность образца менее 200 мкм; влажность 11,94%. Т. воспл. 275 °С; т. самовоспл.400 °С; т. тлен. 270 СС; нижн. конц. предел распр. пл. 11 г/м3.
Крупа манная , горючее вещество. Дисперс¬ность образца 500—600 мкм; влажность 12,29%. Т. воспл. 260 °С; т. самовоспл. 400 °С; т. тлен. 255 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 20 г/м3.
Крупа перловая, горючее вещество. Дисперсность образца менее 350 мкм; влажность 4,66%. Т. воспл. 270 °С; т. самовоспл. 440 СС; т. тлен. 265 °С.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Йцукен
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Января 2015 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

По делу никто так и не ответил.. Помещение уборщицы и э/щитовая всегда стоят категории В4. Кладовая в почтовой отделении тоже стоит В4, по нормам защищать не нужно В4-Д, но там явно есть чему гореть.. Как быть с такими помещениями?

Инженер-проектировщик ОПС (Брест, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Января 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Согласно норм – не подлежит обязательной защите.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Января 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Электрощитовая не всегда имеет категорию В4.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 770, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines