Защита кабельных линий 0,4кВ. Применять кирпич или сигнальную ленту?

Количество просмотров - 33238
(ссылка на эту тему)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 09 Сентября 2014 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

заложены а/ц трубы, заказчик спрашивает(письменно) - "можно ли заменить их на стальные"?

Ну если заказчик не собирается жить вечно, то сталь не успеет сгнить.
Вы же видели А5-92 сталь там тоже можно через дорогу...в некоторых случаях. Прямого запрета нет (за исключением одножильного кабеля из сшитого полиэтилена в разных трубах).
Вы проектировщик и принимаете решение. Только сталь лучше загрунтовать.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 09 Сентября 2014 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)


Не будьте так категоричны [улыбка]  - в чистом поле кирпич дорого и глупо [улыбка]
В городе имеет смысл.
согласен, в поле не имеет смысл, но и лента то же как мех. защита, не имеет прямого смысла [улыбка] Косвенно может быть - типа увидят копатели ленту мож одумаются [доволен]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 09 Сентября 2014 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Прямого запрета нет (за исключением одножильного кабеля из сшитого полиэтилена в разных трубах).

это вы из СТО ФСК вы взяли?

Вы проектировщик и принимаете решение. Только сталь лучше загрунтовать.
согласен, но почему-то уверен что никто трубы  по факту грунтовать не будет)

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 09 Сентября 2014 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

это вы из СТО ФСК вы взяли?

Не помню. Точно знаю, что из "Новостей электротехники"
согласен, но почему-то уверен что никто трубы  по факту грунтовать не будет)

Не будут - надо заставить [доволен] Как насчет авторского надзора и звезд....ей монтажникам?  [отлично]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 09 Сентября 2014 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Не будут - надо заставить  Как насчет авторского надзора и звезд....ей монтажникам?
[улыбка]
золотые слова, Юрий Бенедиктович! [отлично]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 09 Сентября 2014 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Января 2015 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

 Почитал тему и понял,что происходит ужасная путаница :обычную сигнальную ленту путают с материалом,который создавался в Республике Беларусь для замены кирпича и бетонных плит - лентой защитно - сигнальной,которая выдерживает усилие создаваемое ковшом экскаватора. Область применения ленты ЛЗС :защита кабелей напряжением до 35кВ всех категорий надежности электроснабжения,включая первую.См.документы в файлах
Видео можно посмотреть вот тут

https://www.youtube.com/watch?v=ob1ICMJL5DE
                                             

https://www.youtube.com/watch?v=STHtKXcumzA

    Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в белорусскую  республиканскую базу ресурсно-сметных норм. Выход этих документов позволяет существенно сокращать расходы по защите кабельных линий по сравнению с кирпичом. Подробнее можно прочитать вот здесь http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/sostavlenie-proektno-smetnoj-dokumentatsii  

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 19 Января 2015 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Почитал тему и понял,что происходит ужасная путаница :обычную сигнальную ленту путают с материалом,который создавался в Республике Беларусь для замены кирпича и бетонных плит - лентой защитно - сигнальной,которая выдерживает усилие создаваемое ковшом экскаватора. Область применения ленты ЛЗС :защита кабелей напряжением до 35кВ всех категорий надежности электроснабжения,включая первую.См.документы в файлах
Видео можно посмотреть вот тут

https://www.youtube.com/watch?v=ob1ICMJL5DE
                                             

https://www.youtube.com/watch?v=STHtKXcumzA

    Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в белорусскую  республиканскую базу ресурсно-сметных норм. Выход этих документов позволяет существенно сокращать расходы по защите кабельных линий по сравнению с кирпичом. Подробнее можно прочитать вот здесь http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/sostavlenie-proektno-smetnoj-dokumentatsii


А что это за лента такая, производимая в РБ, которая выдерживает ковш экскаватора? Фото в студию! [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 19 Января 2015 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

А что это за лента такая, производимая в РБ, которая выдерживает ковш экскаватора? Фото в студию!

Вот тут поглядеть можно http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/foto-i-video-primeneniya
уважаемый Павел 22

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 19 Января 2015 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

И что реально ковш выдерживает?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 20 Января 2015 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Сигнальная лента цепляется за зуб ковша и вытягивается из земли, что экскаваторщик должен заметить (если опытный). При копке лопатами тоже лента обнаруживается (сигнальная). А вот от кирпичей при копке экскаватором толку никакого. От лопаты и кирпичи помогают.
С изобретением белорусских товарищей не знаком, но судя по всему штука хорошая. Смотря сколько стоит.

? (Челябинск, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 20 Января 2015 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

 По этой ссылке http://www.proektant.ru/content/5120.html есть интересная статья об этом материале и почему не применяются в РБ полимерпесчаные плиты, а применяется все тот же кирпич.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 20 Января 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

По этой ссылке http://www.proektant.ru/content/5120.html есть интересная статья об этом материале и почему не применяются в РБ полимерпесчаные плиты, а применяется все тот же кирпич.

кирпич это конечно норма, но от ковша экскаватора тоже не панацея. Против дурака спасти кабель может только ЖБ плита, но это дорого

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 20 Января 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Сигнальная лента цепляется за зуб ковша и вытягивается из земли, что экскаваторщик должен заметить (если опытный). При копке лопатами тоже лента обнаруживается (сигнальная). А вот от кирпичей при копке экскаватором толку никакого. От лопаты и кирпичи помогают.
С изобретением белорусских товарищей не знаком, но судя по всему штука хорошая. Смотря сколько стоит.

+1, мех. защита кабеля лентой и кирпичом  только в виде сигнала копателям

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 20 Января 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Почитал тему и понял,что происходит ужасная путаница :обычную сигнальную ленту путают с материалом,который создавался в Республике Беларусь для замены кирпича и бетонных плит - лентой защитно - сигнальной,которая выдерживает усилие создаваемое ковшом экскаватора

Ой ли в РБ? лет пять уже работаем с ЛЗС, которую закупаем в Челябинске. патентов на изобретение конечно не видел, но сертификаты есть. производят по своим ТУ

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 5