Защита кабельных линий 0,4кВ. Применять кирпич или сигнальную ленту?
|
Количество просмотров - 34990
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Evgeny
|
заложены а/ц трубы, заказчик спрашивает(письменно) - "можно ли заменить их на стальные"? Ну если заказчик не собирается жить вечно, то сталь не успеет сгнить. Вы же видели А5-92 сталь там тоже можно через дорогу...в некоторых случаях. Прямого запрета нет (за исключением одножильного кабеля из сшитого полиэтилена в разных трубах). Вы проектировщик и принимаете решение. Только сталь лучше загрунтовать.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Не будьте так категоричны ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) - в чистом поле кирпич дорого и глупо В городе имеет смысл. согласен, в поле не имеет смысл, но и лента то же как мех. защита, не имеет прямого смысла ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Косвенно может быть - типа увидят копатели ленту мож одумаются ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif)
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Прямого запрета нет (за исключением одножильного кабеля из сшитого полиэтилена в разных трубах). это вы из СТО ФСК вы взяли? Вы проектировщик и принимаете решение. Только сталь лучше загрунтовать. согласен, но почему-то уверен что никто трубы по факту грунтовать не будет)
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
это вы из СТО ФСК вы взяли? Не помню. Точно знаю, что из "Новостей электротехники" согласен, но почему-то уверен что никто трубы по факту грунтовать не будет) Не будут - надо заставить ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif) Как насчет авторского надзора и звезд....ей монтажникам?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Не будут - надо заставить Как насчет авторского надзора и звезд....ей монтажникам? золотые слова, Юрий Бенедиктович!
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Evgeny
|
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
А что это за лента такая, производимая в РБ, которая выдерживает ковш экскаватора? Фото в студию! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
И что реально ковш выдерживает?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел-В
|
Сигнальная лента цепляется за зуб ковша и вытягивается из земли, что экскаваторщик должен заметить (если опытный). При копке лопатами тоже лента обнаруживается (сигнальная). А вот от кирпичей при копке экскаватором толку никакого. От лопаты и кирпичи помогают. С изобретением белорусских товарищей не знаком, но судя по всему штука хорошая. Смотря сколько стоит.
|
? (Челябинск, Россия)
|
|
|
|
Павел 22
|
кирпич это конечно норма, но от ковша экскаватора тоже не панацея. Против дурака спасти кабель может только ЖБ плита, но это дорого
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Сигнальная лента цепляется за зуб ковша и вытягивается из земли, что экскаваторщик должен заметить (если опытный). При копке лопатами тоже лента обнаруживается (сигнальная). А вот от кирпичей при копке экскаватором толку никакого. От лопаты и кирпичи помогают. С изобретением белорусских товарищей не знаком, но судя по всему штука хорошая. Смотря сколько стоит. +1, мех. защита кабеля лентой и кирпичом только в виде сигнала копателям
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Micky
|
Почитал тему и понял,что происходит ужасная путаница :обычную сигнальную ленту путают с материалом,который создавался в Республике Беларусь для замены кирпича и бетонных плит - лентой защитно - сигнальной,которая выдерживает усилие создаваемое ковшом экскаватора Ой ли в РБ? лет пять уже работаем с ЛЗС, которую закупаем в Челябинске. патентов на изобретение конечно не видел, но сертификаты есть. производят по своим ТУ
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
|