Защита кабельных линий 0,4кВ. Применять кирпич или сигнальную ленту?

Количество просмотров - 33244
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 03 Февраля 2015 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

прямого запрета я не знаю
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 03 Февраля 2015 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

Егор, извини, но какая-то неправильная ссылка на неправильные форумы с неправильными выводами и неправильными вопросами. Конечно, это моё личное мнение

А чем скрины из книги Смелкова (МЧС РФ) о толщине стенки стальной трубы и разъяснения о локализационной способности такой трубы не угодили?  Или гостям их не видно?

высказывание  Желиговского на этот злободневный вопрос ничем не подтверждено.
Позвольте обозначить как мне кажется важный момент. Гост на трубы ПНД ограничен 40 гр.С, хотя это возможно еще не является основанием для их запрета.это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 03 Февраля 2015 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

я видел скрины твои. в курсе книги. читал. все остальное в теме не понравилось.
про пнд обсуждалось здесь. мне не нравится реклама других (латвийских) труб
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 03 Февраля 2015 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

мне не нравится реклама других (латвийских) труб

А у нас тут, что ли монополия Vоlkа на трубы ДКС?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 03 Февраля 2015 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Тут вроде форум технических специалистов. 1-не реклама, 2-слова рекомендуется подтверждать. Вы свои слова (что ваши трубы подходят) не подтвердили ничем. Тот же температурный дапазон (или хуже).  В отличие от ДКС никаких доказательств не предъявили. Дело не в ДКС, уже говорил, а в том, что у вас не полезная информация, а простая реклама. Такое мнение. Плюс ненужная здесь политика. А ДКС к слову-можете заменить на что-нить еще. Перечитайте сообщения, может негатив убавите
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 04 Февраля 2015 года, 00:09
(ссылка на это сообщение)

напомню-речь о сообщении г-на Желиговского за номером 75, а прочтя его я написал сообщение 79. Что видим затем-политику, переход на критику и немного личности, откровенное заболтание вопроса, но по делу НИ ЧЕ ГО. Так что даже обсуждать не вижу смысла до появления конструктива  (тем более в навязываемой  нам форме)-это идти на поводу рекламы. Такое мнение. Чай не дети, все понимаем
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 04 Февраля 2015 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

выведу из этого главное по моему мнению: главное то, что не надо использовать для прокладки в земле водопроводные ПНД трубы, а специально предназначенные для прокладки кабеля трубы. и неважно, DKC или Латвия, аналогов много. По поводу стальных труб: прокладка под дорогой допускается, под трамвайными линиями тоже (стальная труба+хризотилцементная), в остальных случаях не рекомендуется. да и зачем? это же удорожание проекта

Инженер (Оренбург, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 04 Февраля 2015 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

но по делу НИ ЧЕ ГО

Дело у Вас господин Volk ,на самом деле. крайне важное: неделю обсуждаете можно ли использовать стальные трубы,когда во всем цивилизованном мире уже забыли, что это такое.
Прямо как у Гоголя Н.В. в "Мертвых душах": "«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился "

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 04 Февраля 2015 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

неделю обсуждаете можно ли использовать стальные трубы,когда во всем цивилизованном мире уже забыли, что это такое.
Не фантазируйте.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 04 Февраля 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Если гл.2.1 ПУЭ по запрете применения стальных труб в земле не указ, тогда можно я сошлюсь на типовую серию по монтажу стальных труб, а именно "Область применения ст.труб для прокладки кабелей.." 5.407-150.0-2ТБ лист 11 или ВСН370.
11.gif
 
* 11.gif
(307.01 Кб, 4431x3191)  [скачать]  [загрузок: 435]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 04 Февраля 2015 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

неделю обсуждаете можно ли использовать стальные трубы,когда во всем цивилизованном мире уже забыли, что это такое.

а как же местные условия строительства? Ситуации же разные бывают, в том числе и в цивилизованном мире)

Да и вообще, обсуждается принципиальный вопрос: существует есть ли запреты в рамках НТД?

А не вопрос: лучше или хуже, технологично или нет, красиво или нет, фломастерами или...  и т.д.

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 05 Февраля 2015 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)


Если гл.2.1 ПУЭ по запрете применения стальных труб в земле не указ, тогда можно я сошлюсь на типовую серию по монтажу стальных труб, а именно "Область применения ст.труб для прокладки кабелей.." 5.407-150.0-2ТБ лист 11 или ВСН370.
[Вложение №]

о чем я и написал в сообщении №97

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 06 Февраля 2015 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

А выложите кто-нибудь этот типовик пожалуйста, или дайте ссыль, интересно
5.407-150.0-2ТБ лист 11 или ВСН370.


Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 06 Февраля 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

 
* 5.407-150.0 В стальных трубах.rar
(4591.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 50]

* 5.407-150.1В стальных трубах.rar
(2929.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 25 Февраля 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

 В новой редакции ПУЭ Украины от 2014 года появился новый термин относяшийся к типу защиты кабеля от механических повреждений: "полмернi листи вдповдноi мцностi".Данный вид защиты может быть использован над подземным кабелем наравне с кирпичом.Применяемая в Республике Беларусь лента защитно - сигнальная так же является по сути полимерным листом большой толщины с сигнальной символикой и  расцветкой.Смотрите в файле главу "Прокладка КЛ в грунте." п.2.3.59.
Мы поздравляем наших украинских коллег с большим шагом на пути к техническому прогрессу!
* ПУЭ Украины ред.2014 г..pdf
(535.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1153, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Proekt 1, Андрей 37, mariaks, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines