Сообщение #46 : 04 Декабря 2019 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)


Для удобства расчетов объединил нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м

считал через сопротивления

Провод 4х50 показан условно, рядом есть таблица со значениями сопротивлений для различных сечений


Сразу скажу, круто, спасибо!
Можно поподробнее про объединение нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м?

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 04 Декабря 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Есть линия наружного освещения, питание 380/200В. Длина 3 км

Сразу скажу, круто, спасибо!
Можно поподробнее про объединение нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м?

такое считается по равномерно распределенной нагрузке по длине линии.
и расчет, если смотреть Справочную книгу Кноринга (раздел.12-4 расчет сети по потере напряжения), выполняется по приведенной нагрузке к середине линии расположения светильников.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 04 Декабря 2019 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)


Есть линия наружного освещения, питание 380/200В. Длина 3 км

такое считается по равномерно распределенной нагрузке по длине линии.
и расчет, если смотреть Справочную книгу Кноринга (раздел.12-4 расчет сети по потере напряжения) выполняется по приведенной нагрузке к середине линии.

Вот оттуда и пытался считать через момент. Непонятно было, как учесть нагрузку, как однофазную или трехфазную.. и расстояние брать 35 м или 105 м..

P.S. Не нашел там про приведенную нагрузку к середине линии.

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 04 Декабря 2019 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

если у вас мощность ламп и отрезки между светильниками постоянны по всей длине линии, т.е. равномерно по всей длине линии, то такой расчет можно выполнить по приведенной нагрузке к середине линии расположения светильников.
длина линии расположения светильников - это середина линии, где располагаются только светильники, без учета длины питающей линии от пункта питания.
далее к расчету потерь в такой длине линии прибавляете потери напряжения от точки питания до точки начала расположения светильников = общие потери в линии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 04 Декабря 2019 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)


если у вас мощность ламп и отрезки между светильниками постоянны по всей длине линии, т.е. равномерно по всей длине линии, то такой расчет можно выполнить по приведенной нагрузке к середине линии расположения светильников.
длина линии расположения светильников - это середина линии, где располагаются только светильники, без учета длины питающей линии от пункта питания.
далее к расчету потерь в такой длине линии прибавляете потери напряжения от точки питания до точки начала расположения светильников = общие потери в линии.

Спасибо, попробую. Здесь тогда для одной фазы: нужно брать мощность Р = 0,12 кВт, а длина L = 105 м

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 04 Декабря 2019 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

если вы выберете 1-фазную мощность, то будут потери 1-фазные.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 04 Декабря 2019 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


если вы выберете 1-фазную мощность, то будут потери 1-фазные.

Для трехфазной как посчитать? В приложенном только вариант для двухпроводной

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 04 Декабря 2019 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

выберете мощность 3-фазную - будут 3-фазные потери, но ведь нормируются 1-ф потери.

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:50 -----
нужно брать мощность Р = 0,12 кВт, а длина L = 105 м

по приведенной длине - середина линии всех светильников, без участка от ТП до первого светильника (только линия расположения всех светильников).
мощность линии = сумма мощностей всех светильников.

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:54 -----
у вас длина линии от первого светильника до последнего сколько ?

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:57 -----
Длина 3 км

это длина от первого светильника до последнего ?
или длина от пункта питания (ЩНО, ТП) до конца линии до последнего светильника ?

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 13:59 -----
какая общая длина линии ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 04 Декабря 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

у вас длина линии от первого светильника до последнего сколько ?


3045 м

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 04 Декабря 2019 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

это от первого светильника до последнего ?

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 14:05 -----
3045 м

приведенная длина  - 3045/2=1522,5=1523м

мощность всех светильников сколько ?
приведенная мощность - сумма всех мощностей всех светильников, (в кВт - это мощность одного светильника - умножить на количество таких светильников).

потери напряжения - см. формулу из книги, которую я привожу снова.

почему вы молчите и не отвечаете ?

все потери во всей линии в одно-два действия, чистая арифметика.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 04 Декабря 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


это от первого светильника до последнего ?

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 14:05 -----
3045 м

приведенная длина  - 3045/2=1522,5=1523м

мощность всех светильников сколько ?
приведенная мощность - сумма всех мощностей всех светильников, (в кВт - это мощность одного светильника - умножить на количество таких светильников).

потери напряжения - см. формулу из книги, которую я привожу снова.

почему вы молчите и не отвечаете ?

все потери во всей линии в одно-два действия, чистая арифметика.

Извиняюсь, совещание ..
Мощность светильника 0,12 кВт. В первом посту есть там.. Всего 87*0,12 = 10,44 кВт. Коэффициент С брать для трехфазной брать или однофазной?

? (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 04 Декабря 2019 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

ну и все, считайте по приведенным нагрузкам к середине линии.
затем добавите потери от ТП до первого светильника.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Филл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 04 Декабря 2019 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


ну и все, считайте по приведенным нагрузкам к середине линии.
затем добавите потери от ТП до первого светильника.

Посчитал, для сечения 70мм 10,44кВт*1523/44/70 = 5,1 %

? (Уфа, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 04 Декабря 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)



Для удобства расчетов объединил нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м

считал через сопротивления

Провод 4х50 показан условно, рядом есть таблица со значениями сопротивлений для различных сечений


Сразу скажу, круто, спасибо!
Можно поподробнее про объединение нагрузки в трехфазные электроприемники с расстояние между ними 105м?


извиняюсь у меня там ошибка, мы когда однофазных потребителей объединяем в трехфазные, то необходимо сложить однофазные мощности, трехфазная нагрузка тогда будет 360 Вт

105м это расстояние между трехфазными группами (т.к. светильники подключаются к разным фазам через каждые 35м)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 04 Декабря 2019 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Посчитал

теперь рассчитай потери от ТП (шкафа) до первого светильника и прибавьте к приведенным к середине = будут общие потери в линии (до последнего светильника).

----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 16:42 -----
Инженер
большие потери, не допустимые, понятно почему - длина более 3 км.
3х70мм2 и это для простого освещения


----- добавлено 04 Декабря 2019 года, 16:45 -----

это освещение периметра по забору ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 802, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines