beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка электросетей по железобетонном забору территории ПС. Выбор способа прокладки?

Количество просмотров - 2620
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Хелп, коллеги! Не могу определиться со способом крепления слаботочки и осветительных сетей (ОС и охранное освещение периметра - 6 кабелей КСВВ и 2 кабеля ВВГ) по забору (по внутренней стороне). все типовые решения - в траншее, а мне ГИП не разрешает, предлагает по забору. но как? не открыто же с креплением ламелькой. у меня перед глазами на таком же заборе листовые лотки неперфорированные. какие еще есть решения?
П.С. Задача - максимально облегчить жизнь монтажникам.

Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2014 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Как вариант в трубе

Инженер (Кстово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2014 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

150 м в трубе...здорово облегчу жизнь монтажникам...
ладно, будем думать

Инженер (Оренбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Глухие короба с откр крышками
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2014 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

В металлической трубе делают для защиты от злоумышленников, чтобы максимально затруднить умышленное вредительство кабеля.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

В стальной трубе, через 40-50 метров металлическую протяжную коробку с крышкой "под винт".

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2014 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

мне кажется, в стальном коробе было бы все-таки легче. Спасибо всем за ответы!

Инженер (Оренбург, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2014 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

может металлорукав с протяжкой?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2014 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Есть пособие к РД78-145.93. В данном случае читаем 12 раздел
12.4. Выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки должен
осуществляться с учетом требований электро- и пожарной безопасности в соответствии с табл. 12.1.
12.5. Прокладка проводов, кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям
пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 12.2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2014 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)

 а это пособие действующее? просто тут в п. 7.20 вот что написано:
"7.20. Электропитание схемы охранного освещения предусматривается от сети переменного тока 380/220 В.
Сеть охранного электроосвещения прокладывается на крюках с изоляторами, устанавливаемых через 2,5 - 3 м с внутренней стороны основного ограждения, с условием, исключающим возможность намеренного повреждения сети из-за ограждения."
[безумный]  [непонятно]
ну а табл. 12.1 и 12.2 слизана из ПУЭ. это и так понятно

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2014 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Вчера нашел ряд более свежих документов МВД здесь:
http://www.nicohrana.ru/print:normativno-tehnicheskaya-dokumentaciya.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2014 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Из РД 78.36.003-2002
11.7. Линии электропитания следует выполнять проводами и кабелями в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, НПБ 88-01, РД 78.145-93 (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела.
11.8. Линии электропитания, проходящие через незащищаемые охранной сигнализацией помещения, должны быть выполнены скрытым способом или открытым способом в трубах, коробах или металлорукавах.
11.9. Линии электропитания технических средств охраны периметра следует выполнять:
кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных трубах;
подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреждений до высоты 2,5 м.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Наткнулся кстати на тему
https://www.proektant.org/index.php?topic=17858.0
Может то же есть смысл пообсуждать для вашего случая?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

можно, только тема уже старая. "Установить на опоры высотой 6 м". Вряд ли там ограждение такое высокое, а в РД четко прописано: высота установки светильников не выше высоты ограждения".
Вот это, кстати, я тоже не понял. в типовом, который я приводил выше, светильники охранного освещения устанавливаются на стойки СВ-95-3. На нашем предприятии тоже самое. может тогда таких норм не было?

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Августа 2014 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Интересен тип светильников

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines