Система автоматики и блокировки. Как выполнить?

Количество просмотров - 1912
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2014 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Для предприятия нужно запроектировать ТП 10/0,4 кВ и ДЭС на случай отключения питания.
Имеются ТУ от МРСК, в которых есть пункт: предусмотреть систему автоматики и блокировки, исключающую параллельную работу (ДЭС) с энергосистемой. С этим сталкиваюсь в первый раз. Как это реализуется? И какие чертежи необходимо выполнить?
Заранее спасибо!

Инженер (Пенза, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Блокировка вводных аппаратов.Схему и логику работы.это моё личное мнение.

? (Москва, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2014 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Что подразумевается под бликоровкой? Если я поставлю АВР перед ВРУ, этого хватит? Что еще необходимо заказать? Какие марки оборудования принять? На какие характеристики обратить внимание?

Инженер (Пенза, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2014 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Включить вводной аппарат со стороны системы,невозможно без отключения такого же со стороны ДГУ.
На ввод можете поставить NSX (SE) с мотор-приводом и блокировкой.
Сколько вводов от энергосистемы?

http://www.icsgroup.ru/upload/iblock/542/Pages%20from%20Essential_2010_02-5.pdf

? (Москва, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2014 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Сколько вводов от энергосистемы?

Один

Инженер (Пенза, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2014 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

Примените комплектный вводной шкаф с АВР. От любого завода. Вот и будет автоматика с блокировкой.

Главный специалист (Магадан, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2014 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Примените комплектный вводной шкаф с АВР. От любого завода. Вот и будет автоматика с блокировкой.

Спасибо! А можно осуществить АВР до ВРУ? Можно ли какой-либо шкаф (щит) поставить в ДЭС, бывают подобные типовые решения?

Инженер (Пенза, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2014 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Бывают ДЭС 4-х степеней автоматизации.
http://www.als-energo.ru/polezno/automation/
АВР устанавливается в ВРУ + ДЭС 2-ой степени автоматизации это все что вам нужно

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2014 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Бывают ДЭС 4-х степеней автоматизации.
http://www.als-energo.ru/polezno/automation/
АВР устанавливается в ВРУ + ДЭС 2-ой степени автоматизации это все что вам нужно

Спасибо

Инженер (Пенза, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Августа 2014 года, 01:49
(ссылка на это сообщение)


Примените комплектный вводной шкаф с АВР. От любого завода. Вот и будет автоматика с блокировкой.

Спасибо! А можно осуществить АВР до ВРУ? Можно ли какой-либо шкаф (щит) поставить в ДЭС, бывают подобные типовые решения?

АВР и будет выполнять функции ВРУ в Вашем случае, насколько я его понял (один ввод от ТП и один от ДЭС - правильно?).
В помещении ДЭС ставят АВР, но тогда к ДЭС нужно два кабеля тянуть. Зачем?

Если у Вас только часть нагрузки I и II категорий, то сначала ВРУ+РП, потом АВР+ЩГП.

Главный специалист (Магадан, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

АВР и будет выполнять функции ВРУ в Вашем случае, насколько я его понял (один ввод от ТП и один от ДЭС - правильно?).

Правильно. Боюсь, что есть вероятность установки АВР в ДЭС. Как лучше это осуществить? Производители ДЭС наверняка же выполняют шкафы с АВР и могут в комплекте поставить данное оборудование?

Инженер (Пенза, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2014 года, 01:02
(ссылка на это сообщение)

Выполняют в комплекте.
Но зачем Вам прокладка ещё одного силового кабеля?
Я не знаю как далеко от объекта установлена ДЭС, поэтому и вопрос такой.
Если ДЭС в одном помещении с объектом, то где будет АВР установлен не имеет особого значения. Как удобно - так и ставьте.
Вообще, надо посчитать что дешевле: например, увеличить помещение щитовой или проложить лишний кабель (или ещё какие варианты).

Да, по поводу АВР в комплекте с ДЭС: место в блок-контейнере не очень много (изначально - его там для установки агрегата хватает), АВР поставят, но из-за малого места шкаф будет тоже маленьким (в случае с кабелями большого сечения - даже крохотным) - монтажники потом ругаться будут семиэтажными словами в надежде, что блок-контейнер от этого вырастет до двух этажей [улыбка] (обычно в таких случаях пристраивают к блок-контейнеру ещё один контейнер соответствующих размеров и в него ставят все коммутационные силовые шкафы). Так что АВР в комплекте с ДЭС - это не всегда хорошо.

Главный специалист (Магадан, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2014 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Да, по поводу АВР в комплекте с ДЭС: место в блок-контейнере не очень много (изначально - его там для установки агрегата хватает), АВР поставят, но из-за малого места шкаф будет тоже маленьким (в случае с кабелями большого сечения - даже крохотным) - монтажники потом ругаться будут семиэтажными словами в надежде, что блок-контейнер от этого вырастет до двух этажей  (обычно в таких случаях пристраивают к блок-контейнеру ещё один контейнер соответствующих размеров и в него ставят все коммутационные силовые шкафы). Так что АВР в комплекте с ДЭС - это не всегда хорошо.

Спасибо, стало понятнее) Но здесь сами монтажники предлагают такое решение)

Инженер (Пенза, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Августа 2014 года, 02:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, стало понятнее) Но здесь сами монтажники предлагают такое решение)


Может там нагрузка маленькая или монтажники - мазохисты.  [улыбка]

Мне приходилось слышать как проектировщиков ругают за ввод алюминиевых кабелей 120 кв.мм и более на АВР, установленную в ДЭС.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 535, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines