Молниезащита ВЛ-35 кВ. Необходимость установки ОПН

Количество просмотров - 5154
(ссылка на эту тему)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Августа 2014 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос о необходимости установки ОПН на опорах ВЛ-35 кВ. ВЛ выполнена на двухцепных металлических опорах с грозозащитным тросом. Нужно ли у станавливать ОПН на концевых опорах при подходе к подстанции? В ПУЭ написано как-то расплывчиво, а может я недопонимаю, поясните, пожалуйста.

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2014 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ написано как-то расплывчиво,

Это у Вас расплывчато. Хотите получить ответ - пишите ясно и четко: п.ххх раздела ууу ПУЭ трактует это так: ".......". Иначе найдётся мало желающих листать ПУЭ, что бы Вам ответить.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Августа 2014 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.4.2.133. Защита от грозовых перенапряжений РУ и ПС осуществляется:
•от прямых ударов молнии - стержневыми и тросовыми молниеотводами;
•от набегающих волн с отходящих линий - молнеотводами от прямых ударов молнии на определенной длине этих линий защитными аппаратами, устанавливаемыми на подходах и в РУ, к которым относятся разрядники вентильные (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), разрядники трубчатые (РТ) и защитные искровые промежутки (ИП).
Союз "И" в данном случае означает что и на опоре и в ячейке вводной?

Далее ПУЭ п 4.2.144. "На первой опоре подхода ВЛ 35-220 кВ к ПС, считая со стороны линии, должен быть установлен комплект трубчатых разрядников (РТ1) или соответствующих защитных аппаратов в следующих случаях:
1.линия по всей длине, включая подход, построена на деревянных опорах;
2.линия построена на деревянных опорах, подход линии - на металлических или железобетонных опорах;
3.на подходах ВЛ 35 кВ на деревянных опорах к ПС 35 кВ защита выполняется в соответствии с 4.2.155.
Установка РТ1 в начале подходов ВЛ, построенных по всей длине на металлических или железобетонных опорах, не требуется."
Т.е. если у меня ВЛ на металлических опорах , то установка ОПН не требуется? И что такое начало подхода ВЛ к ПС? какой промежуток считается подходом - последний пролет или что-то другое? Первая опора подхода это что будет?
В моем случае ВЛ идет в чистом поле и по прямой подходит к ПС. Какое расстояние считать "подходом к ПС"?


Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2014 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

А почитайте это:
«РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-1150 кВ» (РД 153-34.3-35.125-99)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Таблица 4.2.8 для ВЛ 35 кВ Длина защищенного подхода, км - 1-2 км. ЕЕ и следует считать подходом. Я по опыту перед ПС на 1-2 км делаю заземление троса на всех опорах (Но это для 110 кВ).
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2014 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ Таблица 4.2.8 для ВЛ 35 кВ Длина защищенного подхода, км - 1-2 км. ЕЕ и следует считать подходом. Я по опыту перед ПС на 1-2 км делаю заземление троса на всех опорах (Но это для 110 кВ).

Спасибо!

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Вот почитайте здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2014/87/10.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Октября 2014 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Нужен ОПН или нет - зависит от решаемой задачи. Если Вы обеспечиваете грозоупорность концевых распределительных устройств, то на входных опорах повесить ОПН - всегда полезно. Если Вы обеспечиваете грозоупорность самой линии, то тогда ее всю надо обвешивать ОПН-нами, размещая их чуть ли не на каждой опоре. На сайте opnzeu.ru есть рубрика Статьи-книги, там можно скачать книжки по защите от грозовых перенапряжений как распределительных устройств, так и линий. Или напишите мне на mvdm собака yandex.ru - я пришлю Вам PDF

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31