КЛ 6 кВ. Выбор сечения кабеля отходящего от ПС

Количество просмотров - 1552
(ссылка на эту тему)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Августа 2014 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста проверить выбор кабеля КЛ-6кВ.
Объект: производственная база. Категория III.
КЛ-6кВ, L=650м., Рр=500 кВт, Iкз=2кА. Результат: кабель ААШв 3х70
* Отчет по потере КЛ_6кВ.rtf
(93.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]

? (Москва, Россия)
Dusss 1981
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2014 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

А что вас смущает, почти все верно у меня 0,408% получилось. но формула вас в данных уделенное сопротивление 0,265 ом/км на медный кабель заложено.
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2014 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

меня смущает не завышено ли сечение 70мм ?

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

А ток КЗ=2 кА это где? В начале КЛ 6 кВ или в конце? И какое время срабатывания защиты в сек?
От ответов на данные вопросы и будет зависеть выбор сечения, а не от потери напряжения в КЛ 6 кВ при такой длине.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Dusss 1981 по сопротивлению спасибо ошибку увидел, только пока не нашел авторитетную таблицу. На разных ресурсах попадаются с разными значениями

? (Москва, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2014 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

Mav спасибо, я проверил все расчеты и сделал вывод, что владею не всеми данными. Поеду в сети добывать информацию.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines