Пожарное депо. Включение вентилятора при открывании двери

Количество просмотров - 1556
(ссылка на эту тему)
Каир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2014 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!..
Помогите пожалуйста с подбором оборудования...
Задача: требуется включать вентилятор в пожарном депо на 10 минут при открывании распашных железных дверей (соответственно въезде пожарной машины в блок-бокс). Вот думаю, концевик (можно даже пару концевиков) поставить непосредственно на дверь с дальнейшим подключением через реле времени на включение и выключение в схему вентилятора... Какой концевик и реле времени посоветуете для данной задачи?..
Благодарю!..

Инженер-проектировщик АСУ ТП (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

На охранную сигнализацию обычно ставят СМК типа ИО102-26. Думаю подойдет для ваших целей.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Каир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2014 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за информацию...
Посмотрел о данном концевике, к сожалению не подходит по напряжению (до 72В), а мне нужно на 220В. Может посоветуете?..

Инженер-проектировщик АСУ ТП (Алматы, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2014 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Мы, проектировщики охранной и пожарной сигнализации, широко знакомы с системой "Орион" производства ЗАО НВП "Болид". Кстати, она известна и в Казахстане. Никогда не применял, полистал сейчас паспорт на технологический контроллер С2000-Т. Вроде должен подойти.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Да зачем сюда Болид запихивать? Слишком круто это для такой простой системы. Достаточно нечто типа этого применить: РО-406 реле времени с задержкой выключения и входм управления.
http://www.micronika.ru/pdfs/10033228.pdf
или
http://gerkonn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=890

? (Челябинск, Россия)
Каир
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2014 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответы!..
У Siemens подобрал концевик на двери из серии Sirius.
Применю Реле времени, как посоветовали, ознакомлюсь только более подробней с каждым...

Инженер-проектировщик АСУ ТП (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines