Пересечение двух ВЛЗ-10 кВ между собой. Расчёт стрелы провиса при разном уровне опор?

Количество просмотров - 4413
(ссылка на эту тему)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2014 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Сразу скажу, я пока в деле проектирования нуб зеленый. так что прошу, не гнать ссаными тряпками, если вопрос покажется слишком избитым, фак и прошлые темы я почитал изрядно, однако вразумительного ответа найти не смог.
итак, есть пересечение влз 10 между собой. опоры находятся на разном уровне.
наверно, все видели прикрепленную картинку, а так же акадовский файл с таблицей и вбитыми формулами. все в ней здорово, однако, не поясняется как определили Fm - стрелу относительно ординаты наивысшей точки. в этом и состоит мой вопрос.
в конторе за Fm принимают значение из типового для максимальной стрелы. но это не дело же)
полистал рум-10 за 97 год. там чет графики везде всякие, но все не для сип. открыл крюкова - по указаным формулам посчитал
1) ед. нагрузки собственного веса и нагрузки от гололеда  p1 и p2 соответственно
2)нашел приведенную нагр гамма = (p1+p2)/Fсип3
3)расстояние от наивысшей опоры до то точки максимального провиса b = l/2 + (сигма*dh)/(гамма*l)
4) и саму стрелу = (гамма*b^2)/(2*сигма)
хирня получилась полная)), где свернул не туда понять не могу.
вообщем, заранее благодарю за ответы, с меня лучи добра^^

Проектировщик (Москва, Россия)
Роман 2 к
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Сентября 2014 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

расчет проводов в при разных высотах точек закрепления подвеса хорошо рассмотрен в учебниках по контактной сети. посмотрите "К.Г. Марквардт - Контактная сеть" 4-е издание, параграф 4.2. он был в свободном доступе на рутрекере, гугл поможет.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Сентября 2014 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=30573.0

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Есть книга: К.П. Крюков Б.П. Новгородцев Конструкции и механический расчет линий электропередачи.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Марк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2014 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Спрошу здесь., вроде по теме.
Кому-нибудь попадалась нормативка или типовой проект, где описывается максимальные значения перепада уровня между двумя опорами в рамках одного пролета (т.е. максимальные значения перепада уровня подвеса проводов на опорах в пределах одного пролета) и типы применяемых опор ?
Необходимо перейти овраг шириной метров 30, разница уровня земли между двумя его сторонами метров 10-20 по вертикали (оценка визуальная). Кабелем перейти не получится, внизу довольно серьезный ручей.
Или такие вещи не регламентируются, а главное учесть наименьшее расстояние по вертикали от проводов до несудоходных участков рек, каналов и соответственно типы опор как при пересечении последних..?
Проходить надо девяносто пятым сипом 3.
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Как Вы правильно сказали, необходимо учесть габарит до реки. Кроме того, нужно выдержать весовой пролет для опоры, стоящей на верхнем краю оврага, потому что на нее будет приходиться почти весь вес (нужно считать в конкретном проекте) пролета пересечения. А опору, которая будет стоять внизу, нужно проверить на вырывание, если она промежуточная.

Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Сентября 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Возник такой вопрос: можно ли использовать рассчитанные монтажные стрелы провеса одного и того же провода для опор разных типовых (климатич. условия одни и теже)?
Разные типовые ---> разные высоты опор ---> разное притяжение провода к земле. Сильно ли изменятся стрелы провеса провода при подвесе его на разные по высоте опоры и нужно ли их пересчитывать в каждом случае индивидуально или можно раз просчитать и использовать во всех случаях с какой-нибудь долей погрешности?

Например, имеются рассчитанные монтажные стрелы провеса провода А-120 для опор по Арх.№4.0639 "Сельэнергопроект" - Конструкции опор ВЛ-6/10кВ.."
стрелы.JPG
 
* стрелы.JPG
(24.24 Кб, 566x212)  [скачать]  [загрузок: 1214]

Могу я использовать эти стрелы для опор других типовых?
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2014 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Могу я использовать эти стрелы для опор других типовых?

Для любых типов опор подойдут. Стрела провиса от типа опоры не зависит. Только от расстояния между опорами.

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Sanches от 16 Сентября 2014 года, 12:56
Могу я использовать эти стрелы для опор других типовых?
Для любых типов опор подойдут. Стрела провиса от типа опоры не зависит. Только от расстояния между опорами.

Не только от расстояния между опорами, но и от тяжения и климатических условий. Для ВЛ-35 кВ и выше тяжения в проводах и тросах играют важную роль.

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines