Сообщение #1 : 21 Августа 2014 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Помогите разобраться с ситуацией:
Сеть с резистивно-заземленной нейтралью 20кВ. Ток однофазного замыкания на землю порядка 1000 ампер (Низкоомный резистор).
Сопротивление контура заземления ТП, куда приходит этот кабель - 0,5 Ом.
Т.е. получается, что в случае замыкании этого кабеля на землю рядом с ТП на контуре заземления и соответственно на всем оборудовании, которое к нему присоединено будет напряжение 0,5*1000 = 500В?

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2014 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Будет. Но кратковременно, до отключения линии релейной защитой.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2014 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

в самой ТП должно быть все хорошо с точки зрения безопасности, т.к. все оборудование подключено к контуру заземления.
А вот что будет рядом с ТП?
К примеру в течении 1 секунды (время РЗ) на внешнем контуре заземления будет 500В.
Внешний контур расположен на расстоянии 1 метр от ТП.
Рядом с ТП стоит человек: одной ногой на земле прямо над контуром, второй ногой на пол метра дальше от ТП.
Не опасно ли это для человека?

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Августа 2014 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Устройство заземления на таких ПС делается по особым правилам, что бы не было выноса потенциала за территорию ПС.
Для начала почитайте Карякина:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Августа 2014 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

Извините, что уж достаю.
В книге не увидел ничего про заземление с резистивной нейтралью.. все изолированная да глухозаземленная..
Можете ткнуть носом?)

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2014 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

а почему 0,5 Ом?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2014 года, 23:10
(ссылка на это сообщение)

и тишина...
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Августа 2014 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

по ПУЭ, 1.7.51.
Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей.

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Августа 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

В каком ПУЭ этот пункт так звучит?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Августа 2014 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Автору
Разберетесь с сопротивл, и у вас вопрос темы исчезнет
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Августа 2014 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 7 написано.. видимо кривой файл..
вот в другом ПУЭ такой пункт нашел:
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

Почему по вашему нельзя этот пункт применить?

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Августа 2014 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

А с чего вы решили, что у вас эфф заземл нейтраль?
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Августа 2014 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Так про резистивную же нет..
Беру самое строгое требование.

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Августа 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Почитайте здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2014/86/03.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Августа 2014 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

 0.5 ом не самоё жесткое требование
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines