beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружная установка хранения генераторного масла. Категория по взрывопожароопасности?

Количество просмотров - 2195
(ссылка на эту тему)
Вера Витальевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Августа 2014 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

добрый день!
    срочно нужна ваша помощь в определении категории по взрывопожароопасности наружной установки хранения генераторного (машинного) масла (для двигателей в газодизельной и газопоршневой установках).
   масло, как я поняла из книги А.Я. Корольченко пожароопасно, но не взрывоопасно.
Темпер. самовоспламенения 388-418 и 410-435°С для разных масел.
Температ. вспышки  91-125 и 112-182°С для разных масел

  площадка размером 12х18 м, с навесом, обшита профлистом, но не до самого верха, т.е. присутствует свободное пространство для полного проветривания. Внутри в 240шт. бочках 200 л каждая хранится масло.
мы сами его категорировали как наружная установка, если у Вас иное мнение, буду рада услышать.

Мы считаем, что это по СП 12.13130.2009 категория Вн, но есть мнение, что это СООРУЖЕНИЕ не имеет вообще ни какой категории. т.е. не категорируется.

Как считаете Вы? очень жду Вашего ответа.

для информации:
ФЗ-384
сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов".
В нашем случае – навес, зашитый профлистом, является сооружением.

Ведущий инженер (Краснодар, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2014 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

ФЗ-123 ТРоТБП ст.2 13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

? (Пенза, Россия)
Вера Витальевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2014 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

но судя по этому определению:
для информации:
ФЗ-384
сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций [/color] и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов".

У меня сооружение. но для определения категории взрывопожароопасности мне нужно определить : помещение, здание или наружная установка - моя площадка хранения масла. хотите сказать - это не наружная установка? а что? и какой тогда категории пожароопасности?


Ведущий инженер (Краснодар, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2014 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Мы считаем, что это по СП 12.13130.2009 категория Вн, но есть мнение, что это СООРУЖЕНИЕ не имеет вообще ни какой категории. т.е. не категорируется.

Уважаемая Вера Витальевна, вы правильно считаете. Мнение о том, что сооружения не подлежат категорированию ошибочно, оно , по-видимому связано с нелепостью категорирования таких сооружений как дымовая труба или опоры для прокладки трубопроводов. Следует вспомнить цель категорирования- правильное определения комплекса мер пожарной защиты. Когда для какого-то объекта эти меру исчерпывающе прописаны, определение категории ничего не прибавит.В вашем случае склад ГЖ на открытой площадке под навесом следует категорировать, что вы правильно и сделали.Иногда навес с частичным ограждением (как у вас) с некоторым допущением считают помещением. Это оправдано тем, что для помещений больше требований (не по строгости, а по количеству).В остальном требования к помещениям категории В1 идентичны требованиям к наружным установкам категории ВН.
Необходимость категорирования сооружений содержится в п.1.1 СП12.13130.2013.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вера Витальевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2014 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

большое спасибо за ответ и за оперативность! очень помогли мне.

Ведущий инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines