Допустимое падение температуры в напорном трубопроводе отопления
|
Количество просмотров - 3288
(ссылка на эту тему)
|
|
|
KvonSS
|
Собственно вопрос в заголовке. Получил падение температуры в напорном трубопроводе за счёт его длинны порядка 9 С. Есть ли норм на этот параметр? И второй вопрос задам тут же. При двухтрубной тупиковой горизонталной системе отопления скорость теплоносителя через последний радиатор получается очень маленькая, порядка 0,08 м/с (расход теплоносителя считаю по тепловому потоку) допустима ли такая скорость?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Вопросы всё еще актуальны. Надеюсь кто нибудь ответит.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
При двухтрубной тупиковой горизонталной системе отопления скорость теплоносителя через последний радиатор получается очень маленькая, порядка 0,08 м/с (расход теплоносителя считаю по тепловому потоку) допустима ли такая скорость? - см табл. III.59. стр.189. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1-я. Р. В. Щекин. и др. Киев. ...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Получил падение температуры в напорном трубопроводе за счёт его длинны порядка 9 С. Есть ли норм на этот параметр? - какие параметры напорного трубопровода?
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
KvonSS
|
какие параметры напорного трубопровода Давление 8 кг/см кв Температура 90 С
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Посмотрел таблицу, но мне непонятно как добиться такой скорости при двухтрубной системе на последнем радиаторе. Вот например радиатор на 920 Вт считаю расход от тепловой нагрузки 0,04 т/ч, выбираю минимальный диаметр полипропиленовой армированной трубы 20х3.4 получаю скорость 0,08 м/с. Каким образом её поднимать? Или в этом случае нужно принимать расход по минимальной скорости через последний прибор и дельту между необходимым расходом и расходом по минимальной скорости последнего прибора добавлять к каждому прибору ветки?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
То есть вопрос сейчас сводится к тому как поднять скорость через последний радиатор? Система у меня зависимая, я так думаю надо увеличить расход теплоносителя?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Посмотрел еще пособие про проектированию В. В. Покотилов "Системы водяного отопления" там в расчётах у него при двухтрубной системе скорости получаются 0,04 м/с. Так это допустимо, с учётом того что на каждом радиаторе воздушный клапан стоит, или нет?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
Приложил схему, вся проблема в последних трёх радиаторах обеих ветках.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Constant
|
А каков отопительный график? Прогрев радиаторов равномерный?
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
KvonSS
|
Да прогрев радиаторов равномерный. Что имеете ввиду под отопительным графиком количество часов отопительного сезона? В принципе мои вопросы сняты выполнил расчёт потерь по минимальному расходу через радиаторы принял расход через радиатор 0,03 кг/с что соответствует скорости в подводке 0,23 м/с в последнем радиаторе принял расход 0,4 кг/с что соответствует скорости в подводке 0,3 м/с посчитал потери изменил диаметр трубопроводов по расходу. Балансировочными клапанами уровнял кольца, на входе ветке поставил автоматический регулятор перепада давления с партнёром получил перепад кольца 0,5 атм.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Constant
|
Отопительный график - зависимость температуры подачи и обратки от температуры наружного воздуха. Наиболее распространенные 95-70, 130-70, 150-70. Как правило, даже при +8 разница температур между подачей и обраткой не менее 11С, чем ниже температура "за бортом", тем разница больше. Поэтому не совсем понятен вопрос о нормативном падении температуры.
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
KvonSS
|
90-70 но я учитываю падение температуры теплоносителя при движении по трубам и смотрю температуру на входе последнего радиатора.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Constant
|
90-70 но я учитываю падение температуры теплоносителя при движении по трубам и смотрю температуру на входе последнего радиатора. Т.е. измерение аппаратное, не теория. Красивая и эффективная методика наладки. При этом принимается ли в расчет перепад температур на вводе в здание?
|
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
|
|
|
KvonSS
|
При этом принимается ли в расчет перепад температур на вводе в здание? Нет не учитываю, температуру задаю постоянной так как будет узел подмеса.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
|