Выбор дизель-генератора для большой стройки. Тонкости. Совет бы от знающих людей

Количество просмотров - 3225
(ссылка на эту тему)
Ketty-san
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2014 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Впервые столкнулась с необходимостью выбора дизель-генератора. Ситуация такая: начинается строительство и этот дизель-генератор должен обеспечивать потребности самой стройки, а потом и первой очереди производства. Иными словами, мне нужно подобрать такой дизель-генератор, который обеспечит сначала потребности самой стройки, а потом ещё потянет нагрузку небольшого промышленного здания, которое будет сдано по первой очереди (а это где-то 110-130 кВт).
Подсобите, пожалуйста, советом, как в этом случае рассчитать необходимую мощность? Просто просуммировать активные мощности и всё? Или ещё и индуктивность должна присутствовать в расчетах? Как учитывается однофазная нагрузка (та же сварка, например)?
Освещение, говорят, должно быть 36 Вольт по технике безопасности. И как это всё совместить? 
Никогда не сталкивалась, а нужно очень. Директор за горло держит, а спросить не у кого. Я тут и швец, и жнец.
Спасибо за любую подсказку.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Hombre
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Сентября 2014 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Если это производство, то расчет мощности уже должен быть произведен проектным институтом. Попробуйте поискать в пояснительной записке, в структурных схемах, схемах ВРУ и т.д.. Попробую ответить на Ваши вопросы, но скорее всего это Вам не нужно, просто переходите к пункту 2.

1. Сложите все мощности всех потребителей получите максимальную мощность, а вообще мощность рассчитывается так:
Формула для вычисления фактической мощности в трехфазной сети (0,4 кВ) выглядит следующим образом:
Рф = U•I•√3•cosφ, где:
U – линейное напряжение в рассчитываемой сети, в данном случае - 0,4 кВ;
I – средний ток т. е. I = (I•А + I•В + I•С)/3. Замеры тока проводятся отдельно на каждой фазе, с помощью токоизмерительных клещей;
√3 – переводной коэффициент;
cosφ – это косинус угла между векторами активной и реактивной нагрузок. При подключении чисто активной нагрузки он равен единице.

в принципе здесь все ответы на Ваши вопросы касаемо мощности, но дополню про освещение на 36В (делается такое освещение через понижающий трансформатор косинус фи у него равен 1), пофиг что 36 вольт главное сколько Ватт, т.е. лампа на 60Вт в системе освещения 36 Вольт равна по мощности 60 Ваттной лампе в системе 220В

2. Лучше всего брать генератор под будущие производственные мощности и с запасом на 2ю очередь, а то как обычно получится. Если у вас мощность 110-130 кВт то можете брать генератор на 160 кВт, чтобы он работал на 70-80% от номинала, лучше конечно 200кВт, чтобы с запасом, но там потребление топлива больше будет. Если брать новый генератор, то не имеет значение какой производитель, любой генератор проработает 2+ года без проблем, производителей море главное берите 1500 оборотов/мин.
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2014 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Вот здесь очень хорошая статься про выбор ДГУ

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2014 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

http://www.energo-motors.com/fg-wilson-dizelnye-generatory


Инженер (Астана, Казахстан)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2014 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

http://www.hited.ru/catalog/elektrostancii/article5/

? (Москва, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2014 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

http://gener-motor.ru/raschet-moshhnosti-generatora

Инженер (Астана, Казахстан)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Сентября 2014 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Дизель-генераторы выпускают основного электроснабжения для постоянного использования и резервного при отключении основного питания объекта. Нужно учесть при выборе, что резервного использования дизель-генераторы не допускают перегрузку, основного использования применяются для долговременного использования и допускают перегрузку 10% в течении часа каждые 12 часов.
В случае, если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: для активных нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 - процентный запас по мощности, и вы получите необходимую мощность генератора.
Дизель-генераторы обслуживающие электроустановки с нагрузками  индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность необходимо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности станции.
Для стройплощадки при расчетной мощности (согласно проекта электроснабжения) 120 кВт, необходимо учитывать пусковой ток наибольшего электродвигателя башенного крана (ЭД главного подъема). Полученную величину сравнить с технической характеристикой генератора переменного тока, если полученный результат удовлетворяет значение выбираете дизель-генератор.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1283, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines