ТП 10/0,4 кВ. Нужно ли устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию?

Количество просмотров - 8816
(ссылка на эту тему)
Konstantin-1108
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, необходима ли автоматическая пожарная сигнализация для ТП 10/0,4кВ или КТП 10/0,4кВ. Почитав СП5.13130.2013, я не нашел подтверждения, что ее нужно устанавливать. Камеры трансформаторов относятся к категории В4, РУ-0,4кВ и РУ-10кВ к категории В1, а там ставить не нужно. Прав я? Вопрос возник при сдачи объекта, энергонадзор задал вопрос почему нет автоматической пожарной сигнализации.

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

да, не нужно. нам поставщики блочных КТП предлагают поставить по желанию, и то, когда КТП отапливаемая.

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Категория В1 говорит о наличии большого числа пожароопасных веществ, скорее всего трансформаторного масла. Если у Вас закрытое помещение, то его следует рассматривать как производственное помещение категории В1. Это намекает на необходимость установки пожарной сигнализации в таком помещении. Если же установка открытая, например КТП, то ее следует рассматривать как оборудование. В связи с отсутствием такого оборудования в таблице А4 СП5.13130.2009. противопожарная автоматика для него не требуется.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2014 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

это, кстати, должно быть описано и обосновано в проекте в разделе ПБ.

Инженер (Оренбург, Россия)
Konstantin-1108
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2014 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Эксперт ссылается на приложение а п.9.2. СП5.13130.2009.

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Konstantin-1108
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2014 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

.е комплектную подстанцию киоскового типа отдельно стоящую на улице, нужно относить к  закрытой. И предусматривать в камерах пожарную сигнализацию. Я вас правильно понял?

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2014 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Оборудование категорировать не требуется. Если что-то прокатегорировали, то это или здание или помещение.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Konstantin-1108
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Ок, спасибо

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines