Сообщение #1 : 26 Августа 2014 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться с расчетом
Есть существующее ГСК (гаражи). Разрыв между ГСК и проектируемым зданием менее нормируемого.
Необходимо выполнить расчет
В соответствии с СТБ 11.05.03-2010 пробуем рассчитать интенсивность теплового потока (по приложению В)
Вопросы:
1 Что необходимо считать горит гараж или горит проектируемое здание
2 Эффективный диаметр горения. Какую площадь очага пожара принимать? (1ый гараж или вся секция)
3 Где найти критическое значение интенсивности облучения для ячеисто бетонных блоков?
Я правильно понимаю:
сначала надо определить интенсивность теплового излучения, затем сравнить с критическим значением интенсивности облучения... т.е. необходимо определить загорится ли проектируемое здание от того что будет гореть рядом стоящий ГСК.
спасибо

Архитектор (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2014 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

де найти критическое значение интенсивности облучения для ячеисто бетонных блоков?

Ячеистый бетон не горит.Какие ещё материалы используются при строительстве здания?.Очевидно имеется древесина или пластик (рамы, двери)7


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
AndryV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

да, имеются. Рамы дверных и оконных блоков из ПВХ, плоская кровля из рулонных материалов.

Архитектор (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2014 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Рамы дверных и оконных блоков из ПВХ, плоская кровля из рулонных материалов.

Вот на них и ориентируйтесь.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2014 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Нашел в инете
Как таковой, отдельной методики расчета по этому поводу не существует, но теоретические основы нормирования и расчетных обоснований противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями изложены в:
Противопожарное нормирование в строительстве / М. Я. Ройтман. — М. : Стройиздат, 1985 (глава 11, стр. 312 — 355);
Пожарная профилактика в строительстве. Под ред. В.Ф. Кудаленкина. — М: ВИПТШ МВД СССР, 1985 (глава 12, стр. 177 — 197).

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2014 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Статья на эту тему:
http://fire-consult.ru/forum/protivopozharnoe-rasstoyanie-mezhdu-obshhestvennymi-zdaniyami-i-obosnovanie-ix-raschetom-pozharnogo-riska.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
AndryV
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2014 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

спасибо... почитаем

Архитектор (Гомель, Беларусь)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2014 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Данное СТБ не совсем подходит для расчета, так как там принимается только пожар пролив или расчет огненного шара. Посмотрите ТКП EN 1991-1-2 методика очень схожая, но работает для зданий

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Сентября 2014 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Метод расчёта интенсивности теплового потока имеется также в пазделе В5 СП 12 13130.2009

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines