Сообщение #1 : 27 Августа 2014 года, 06:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Ситуация такая: от стороны НН АТ получают питание ТСН и ЗРУ-6 кВ потребителя (см. вложение). К ТТ на стороне НН АТ подключена двухступенчатая МТЗ 6 кВ, действующая на отключение сразу двух выключателей В-6 1ТСН и В-6 1АТ в ЗРУ. Как правильно выбирать уставки для данной защиты, нужна ли там первая ступень?
При КЗ у потребителя у нас сработала первая ступень с временем 0,1 с и отключила и ТСН и ввод в ЗРУ (у потребителя на отходящем присоединении время отсечки 0,05 с + время действия защиты, в итоге сработало и у нас и  у них). Я так понимаю первая ступень в данном случае нужна для защиты ошиновки 6 кВ, поскольку она не входит в зону ДЗТ АТ. Сейчас мы запросили уставки на защиты всех присоединений у потребителя, чтобы выполнить анализ. Но как правильно выбрать уставки нашей МТЗ, может есть примеры?) Или же просто выставить время срабатывания первой ступени 0,3-0,5 с?
* Уставки на ввод в ЗРУ.vsd
(93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2014 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

так у Вас отсутствует ступень селективности и данная ситуация вполне ожидаема. Вводите ступень селективности 0,3 с (если у вас предыдущая/последующая защиты на МП терминалах), получается время срабатывания от 0,35 с.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines