Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
|
Количество просмотров - 36579
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sanches
|
Необходимо подключить к питающей сети светильники на прожекторной мачте - 6 х 0,5 кВт.
Какой вариант (без учета потерь напряжения) наиболее разумен? 1. Питание светильников от трехполюсного автомата по пятипроводной линии. Подключение по 2 светильника на каждую фазу. 2. Питание всех светильников от однополюсного автомата по трехпроводной линии.
|
|
|
|
Samsony 1
|
1. Питание светильников от трехполюсного автомата по пятипроводной линии. Подключение по 2 светильника на каждую фазу.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Необходимо подключить к питающей сети светильники на прожекторной мачте - 6 х 0,5 кВт. Вы предусматриваете, в данной ситуации, управление освещением?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Юра, да. Схема управления выполнена на основе ЯУО-9602. QF2 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF3 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF4 - светильники местного освещения 7 х 0,04 кВт
Какими выполнить автоматы QF2, QF3: одно- или трехполюсными?
|
|
|
|
Юра 123
|
Какими выполнить автоматы QF2, QF3: одно- или трехполюсными? В зависимости от поставленной задачи. Если кабель 5 жильный , то 3Р,
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Gir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Составляю спецификацию по наружному освещению , возник вопрос: муфты типа 4КНТп-1 мне нужно заказывать для каждой опоры или не надо, если для подключения кабелей и проводов производитель опор посоветовал использовать комплект для разделки кабеля ENSTO SV15 (сжимы KE10.1 для фаз A,B,C - 3 шт и КЕ10.3 для N-проводников - 1 шт) и внутри опоры комплектная монтажная плата с автоматом. Трасса длинная, светильников на фазу больше чем 20
|
|
|
|
Юра 123
|
А в проекте что нарисовано (написано)?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|
Gir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В теме написано неоднозначно: в переписке получается муфты не нужны, хотя в конце темы совет брать муфты... У меня вопрос остается: комплект для разделки кабеля ENSTO SV15 я могу использовать вместо муфт?
|
|
|
|
Юра 123
|
Почему нельзя, можно и не только "енсто" , но и другие.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Gir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! Все понятно.
|
|
|
|
|
|
Юра 123
|
При количестве светильников более 20 ПУЭ рекомендует все светильники запитывать через проходные предохранители либо автоматические выключатели. Например, такие предохранители - PP1. Необходимо подключить к питающей сети светильники на прожекторной мачте - 6 х 0,5 кВт. QF2 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF3 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF4 - светильники местного освещения 7 х 0,04 кВт Не набирается количество светильников более 20.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Старинфо
|
При количестве светильников более 20 ПУЭ рекомендует все светильники запитывать через проходные предохранители либо автоматические выключатели. Например, такие предохранители - PP1. Необходимо подключить к питающей сети светильники на прожекторной мачте - 6 х 0,5 кВт. QF2 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF3 - прожекторная мачта со светильниками 6 х 0,5 кВт QF4 - светильники местного освещения 7 х 0,04 кВт Не набирается количество светильников более 20. Тогда при КЗ в одном из них, потухнут все, если есть общий автомат, который их отключит. ПУЭ надо применять творчески.
|
Директор (Королев, Россия)
|
|
|
|