beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Соединение брони двух отрезков кабелей. Как сделать электрическую цепь брони непрерывной?

Количество просмотров - 1504
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Августа 2014 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Внутри опоры для нар. освещения будет распаечная коробка для ответвления от магистрального бронированного кабеля 5х6 к светильникам небронированным 3х1,5.
Чем/как соединить броню отрезков магистральных 5х6, чтобы электрическая цепь брони была непрерывна? ПВ3 1х6, припаять?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2014 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Вы что, и это разрисовываете в рабочей документации? Это проблемы монтажника-кабельщика, он за это деньги получает...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2014 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Для саморазвития и заложения материалов в сметы, чтобы потом сметчик посчитал все работы на монтаж.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2014 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Дорогой ты мой!
Для саморазвития найдите книгу по кабельным муфтам, там посмотрите комплектацию и технологию монтажа.
А сметчикам такая детальность не нужна, там за единицу берется монтаж 1-й муфты комплектно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2014 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Тут муфты нет.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2014 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Любой кабель должен оконцовываться: муфтой ли, заделкой сухой и т.п., благо их сейчас на все случай имеется. Иначе насосет влаги. А проводничёк длиной 5 см осмечивать - ЗП сметчика дороже встанет за это время. Не  мелочитесь...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2014 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Я не оконцевываю. Это ответвление. Распайка с тремя сальниками. Я думаю металлические сальники и распайку металл взять.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines