Выбор автоматического выключателя для швейных машин 0,4кВт. Выбивает автомат

Количество просмотров - 3625
(ссылка на эту тему)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Августа 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста!
Есть швейные машины (5 штук) мощностью 0.4 кВт  поставил дифавтомат на 6А выбивает. Вопрос почему?

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2014 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

А что есть такие дифф автоматы на 6А?На один-все машинки?
У вас они через розетки подключены? какой кабель на розетках?
з.ы. 6А сработает при токе 1.45х6=9А. У вас вроде,грубо  (5х400)/220=9А!!!

? (Москва, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2014 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Так получается требуется менять дифавтомат на 10 ампер
машинки все на одном. А что за цифры 1.45х6

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Августа 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

дифавтомат 6А 4500мА поставили и незнаю как теперь заказчику сказать, что это я лопухнулся

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Августа 2014 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Так получается требуется менять дифавтомат на 10 ампер
машинки все на одном. А что за цифры 1.45х6

Посчитал при каком токе ваш автомат сработает.
На две группы делите.

дифавтомат 6А 4500мА поставили и незнаю как теперь заказчику сказать, что это я лопухнулся


Может 4500А? и 30mA-уставка по дифф.току.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Августа 2014 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

0,4кВт * 5шт=2кВт
Iрасч.=2000/(220*0,65)=14А
Естественно автомат будет срабатывать [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Августа 2014 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

0,65 - это коэффициент мощности машинок? а почему все делят на 220? насколько я знаю - промышленные швейные машинки на 380 В. Т.е. I=(0,4*5)/(1,73*0,38*0,65)=4,7 А.
Автору: скорее всего, какая-то машинка "пробивает" на корпус. поэтому и срабатывает. вычислите ее методом исключения и в ремонт.

Инженер (Оренбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Августа 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Iаппарата защиты=14*1,25=17,5 из стандартного ряда In=20А
Сечение кабеля 2,5мм2 (учитываем условия прокладки и проверяем потери и ток к/з в конце линии)

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2014 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)


0,65 - это коэффициент мощности машинок? а почему все делят на 220? насколько я знаю - промышленные швейные машинки на 380 В

На какое напряжение шв.машинки-это вопрос к автору темы.
з.ы.предполагаю,что 200В.ИХМО.

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Августа 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Автору: скорее всего, какая-то машинка "пробивает" на корпус. поэтому и срабатывает. вычислите ее методом исключения и в ремонт.

Инженер (Оренбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Августа 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

2
0,65 - это коэффициент мощности машинок? а почему все делят на 220? насколько я знаю - промышленные швейные машинки на 380 В


Iрасч.=2000/(1,73*380*0,65)=4,7А

In авт=4,7*1,25=5,9А стандартный ряд 6А - по идее автомат держит [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Августа 2014 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Автору темы:По какой причине срабатывает диффавтомат? Утечка или перегруз?

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Августа 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

как-то тоже попросили проверить, почему выбивает дифавтомат. всю сеть облазил, проглядел. оказывается, в стиральной машине двигатель пробивал на корпус. естественно, часть тока утекала в PE. отсюда и сработка дифа.

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Августа 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Автору темы:По какой причине срабатывает диффавтомат? Утечка или перегруз?

так его же не поймешь. диф об этом не информирует. за это их и не люблю

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Августа 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

еще не вычислил по какой причине срабатывает

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines