Здравствуйте! В проектировании я совсем новичок. Такая проблема: в проекте был выполнен расчет качества электроэнергии в сети 10 кВ после ввода новой КТП №473 мощностью 25 кВа. Падение напряжения в линии в точке подключения самого удаленного потребителя составило 22,81%, а в точке присоединения новой КТП – 10,56%. Теперь прикапываются с замечанием, что нужно каким-то образом снизить потери конкретными предложениями. Помогите советами. Был вариант установить вольтдобавочный трансформатор, но я читаю, что его устанавливают на ВЛ 0,4 кВ только вроде… Вся протяженность линии (42,583 км), суммарная мощность потребителей (5203 кВа). В приложении представлен расчет и сама схема линии…(
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Совсем никто не может помочь что ли?...(((
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Совсем никто не может помочь что ли?...(((
Падение или потери напряжения?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Потери конечно же, ошибочка
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Заявитель возле опоры №197, там мы строим линию и устанавливаем КТПС 25 кВа
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Теперь прикапываются с замечанием, что нужно каким-то образом снизить потери конкретными предложениями. Каким образом конкретно выданы замечания? На официальной бумаге или при разговоре "в коридоре"? Ваши 25 кВА для этой линии, что комар для слона. ВЛ надо разукрупнять (делить на 2-3), т.к. очень большая длина. Всё остальное будет полумерами.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Замечание пришло на бланке замечаний. Да понятно,что как комар для слона. Просто видимо сами не знают чего делать вот и решили отыграться)) То есть необходимо считать потери деля линию на части или в каком смысле разукрупнять?
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Делить ВЛ и запитывать от разных ПС. Чтобы длина ВЛ от одной ТП не превышала 10-20 км. Тогда все вопросы с потерями решаются автоматически, резко повышается надёжность электроснабжения потребителей.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Mav, спасибо за совет. То есть, никакой вольтдобавочный трансформатор тут роли не сыграет?
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если допустим уменьшить потери только у заявителя с 10% до допустимых 5%
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
и установить вольтодобавочный трансформатор на дополнительной опоре возле заявителя
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Считать варианты надо, так просто ничего не скажешь.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
и установить вольтодобавочный трансформатор на дополнительной опоре возле заявителя Это вариант, в том случае если по технико-экономическим соображениям не выгодно реконструировать вашу ВЛ-10кВ. Но называются эти штуки не ВДТ, а пункты автоматического регулирования напряжения (ПАРН), представляют собой однофазные трансформаторы, установленные каждый на своей стойке. Погуглите, например вот http://www.ipenet.ru/vdtvr-32.shtml
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Большое спасибо! Попробуем что-нибудь сообразить)
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
*Алёна*

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Павел,а что можете сказать по поводу того, где мне лучше установить эти ПАРН?
|
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
|
|
|
|