ВЛИ 0,4 кВ. Нужен ли анкер при смене марки провода СИП - АС

Количество просмотров - 1352
(ссылка на эту тему)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 29 Августа 2014 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток уважаемые форумчане такой вот вопрос.

Если идет реконструкция ВЛ 0,4 кВ замена АС на СИП 2, но не всей линии а только ее части, то нужно ли в точке присоединения голого провода к сип ставить анкер.

То есть идет линия 600 м. заменили на СИП а следующие оставшиеся 150 м. остаются голыми проводами, нужно ли на опоре где происходит их соединение ставить укос.
Я честно говоря считаю что в этом смыслы нет:
- линия ровная в створе, поворота нет
- нагрузка на опору более ли менее "равномерная" (хотя может и не так)

Пример такой ситуации на чертеже.
* пример.dwg
(153.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]

? (Армавир, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Overlord 1992
Здравствуйте!Вы имеете ввиду Откос или пасынок для опоры?
ИХМО они ставятся на анкерных,угловых и концевых опорах.

? (Москва, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Имеется ввиду подкос (установка еще одной стойки по углом к существующей и скреплением с помощью узла крепления У-4)

Существующая стойка СВ 95

? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Просто проект сделал, правда дргуой но смысл тот же, Главный инженер рэса считает что необходимо там поставить анкер, я в нем смысла не вижу.


? (Армавир, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2014 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

А как вы будете соединять СИП с голым проводом? Ответвительными прокалывающими зажимами скорее всего. В этом случае крепление провода к опоре должно быть анкерным, чтобы соединительный зажим "болтался" в шлейфе и не воспринимал тяжения провода. Следовательно и опора должна быть анкерного типа

Инженер (Пенза, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2014 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

я думал на стойку так же прикрепить анкерный зажим РА 1500 на CS 10.3  и уже прокалывающими зажимами запитать остаток линии.
Но я так понимаю лучше все таки анкер

? (Армавир, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Августа 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

я думал на стойку так же прикрепить анкерный зажим РА 1500 на CS 10.3

получится, что у Вас промежуточная одностоечная опора станет выступать в роли анкерной, наверняка у СИПа сечение больше приняли, чем у голого провода. Сможет ли она воспринять нагрузки от разности тяжения проводов? Да еще и во время монтажа опора будет воспринимать одностороннее тяжение.

Инженер (Пенза, Россия)
Overlord 1992
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2014 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Понял спасибо за ответ

? (Армавир, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines