Контроль качества электроэнергии. Образец расчёта

Количество просмотров - 5665
(ссылка на эту тему)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2014 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Люди!!! Подскажите пожалуйста как написать (рассчитать) контроль качества электроэнергии. Если можно с образцом
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Сентября 2014 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

смотря что вы хотите контролировать, какие параметры и куда передавать информацию
современные счетчики э/э (СЭТ, ПСЧ от Нижненовгородского завода им.Фрунзе, А180х от Эльстер Метроник) или измерительные преобразователи э/э (ION, Satec) могут контролировать качество э/э...

Проектант (Самара, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Сентября 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Проектант 63, спасибо что откликнулись. Но я говорю про как бы отдельный раздел проекта "Качество электроэнергии". В тех условиях сети прописывают "Обеспечить качество электроэнергии". И соответственно отсюда "рожается" Етот раздел
Hombre
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2014 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Быстрее всего было бы позвонить в сети и выяснить, что конкретно им надо.
Лично я хз, что нужно сделать, но попробую предположить:

Вариант первый: существует ГОСТ 32144-2013(вступил в силу 01.07.2014) "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" там Вы найдете нормы качества и допустимые отклонения и сам термин:
3.1.38 качество электрической энергии (КЭ): Степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей КЭ.
Собственно если вы провели все расчеты и у Вас нет потребителей ухудшающих качество электроэнергии, то в разделе "Обеспечить качество электроэнергии" просто укажите данные расчеты и отсутствие необходимости установки "устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях".

Вариант второй: к постановлению (№861 от 27.12.2004) в приложении о том, что должны содержать ТУ: "Технические условия для присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) " есть пункт 10:
10. Сетевая организация осуществляет
(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением
новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,
замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция
объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,
а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25_1 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

Можете в разделе в разделе "Обеспечить качество электроэнергии" указать что согласно постановления для потребителей до 15 кВт качество обеспечивает сетевая организация.


Вариант третий: Если договор между смежными сетевыми организациями, то :
(постановление правительства РФ №861 от 27.12.2004, III. Порядок заключения и исполнения договоров между сетевыми организациями) п 38. Договор между смежными сетевыми организациями должен содержать следующие существенные условия:

е) согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организационно-технические мероприятия по установке устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях, являющихся объектами диспетчеризации соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в пределах территории субъекта Российской Федерации или иных определенных указанным субъектом территорий, которые направлены на обеспечение баланса потребления активной и реактивной мощности в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (при условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности) (подпункт дополнительно включен с 27 марта 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года N 117);

ж) обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне, установленном законодательством Российской Федерации и требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности (подпункт дополнительно включен с 27 марта 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года N 117);

т.е. вы должны указать оборудование устанавливаемое для приведения качества электроэнергии в норму.

как то так, но не факт, что данная информация Вам поможет.
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2014 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Hombre, спасибо за информацию, чуть позже буду вникать
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Быстрее всего было бы позвонить в сети и выяснить, что конкретно им надо.
Лично я хз, что нужно сделать, но попробую предположить:

Вариант первый: существует ГОСТ 32144-2013(вступил в силу 01.07.2014) "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" там Вы найдете нормы качества и допустимые отклонения и сам термин:
3.1.38 качество электрической энергии (КЭ): Степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей КЭ.
Собственно если вы провели все расчеты и у Вас нет потребителей ухудшающих качество электроэнергии, то в разделе "Обеспечить качество электроэнергии" просто укажите данные расчеты и отсутствие необходимости установки "устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях".

Вариант второй: к постановлению (№861 от 27.12.2004) в приложении о том, что должны содержать ТУ: "Технические условия для присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) " есть пункт 10:
10. Сетевая организация осуществляет
(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением
новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,
замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция
объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,
а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25_1 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

Можете в разделе в разделе "Обеспечить качество электроэнергии" указать что согласно постановления для потребителей до 15 кВт качество обеспечивает сетевая организация.


Вариант третий: Если договор между смежными сетевыми организациями, то :
(постановление правительства РФ №861 от 27.12.2004, III. Порядок заключения и исполнения договоров между сетевыми организациями) п 38. Договор между смежными сетевыми организациями должен содержать следующие существенные условия:

е) согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике организационно-технические мероприятия по установке устройств компенсации и регулирования реактивной мощности в электрических сетях, являющихся объектами диспетчеризации соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в пределах территории субъекта Российской Федерации или иных определенных указанным субъектом территорий, которые направлены на обеспечение баланса потребления активной и реактивной мощности в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (при условии соблюдения производителями и потребителями электрической энергии (мощности) требований к качеству электрической энергии по реактивной мощности) (подпункт дополнительно включен с 27 марта 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года N 117);

ж) обязанности сторон по соблюдению требуемых параметров надежности энергоснабжения и качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии, включая поддержание соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне, установленном законодательством Российской Федерации и требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также по соблюдению установленных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике уровней компенсации и диапазонов регулирования реактивной мощности (подпункт дополнительно включен с 27 марта 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года N 117);

т.е. вы должны указать оборудование устанавливаемое для приведения качества электроэнергии в норму.

как то так, но не факт, что данная информация Вам поможет.



Hombre, Столкнулся с подобным вопросом по качеству э/э. Сетевая организация написала замечания на проект наружного электроснабжения что типа "... определить комплекс технических мероприятий по контролю качества э/э, исключающих отклонение их от норм. величин в соотв. с ГОСТ 32144-2013..."

Дак вот вопрос, как в проекте наружного и внутреннего электроснабжения можно этот комплекс мер определить? Как в проекте оценить параметры  качества электроэнергии, чтобы решить нужны ли доп. устройства или нет?

Ладно по потерям напряжения посчитал, компенсировать реактивную мощность или нет тоже посчитал - как быть с остальными параметрами качества э/энергии (оценки их) в проекте электроснабжения?
Проект - производственная база, Рразр.по ТУ 100кВт. В моем случае делаю только на наружные сети от КТП сетевой организации до РП-0,4кВ произв. базы, т.е. внутрянки и внутриплощадочные сети не делаю

Я вообще в ПЗ прописываю, на всякий случай, что типа "планируемые электроприемники и электропотребители не ухудшают параметры качества э/э  ниже норм установленных ГОСТ...." А вот сегодня получил вот такие замечания

+ Еще один вопрос- написали замечания по компенсации реакт. мощности и доведение tgf не более 0,1.

Я как понимаю, если разр. присоединяемая  мощность по ТУ меньше 150кВт, то требований к cosf со стороны энергоснабж. организации не может быть и компенсацию реактивной мощности можно не делать (основание -Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49 )

Подскажите как лучше ответить

Если я в чем то не прав - поправьте пожалуйста

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2014 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Павел, узнайте что они хотят. Тут можно долго гадать на кофейной гуще. Скорее всего в  вашем случае проще пойти им навстречу, чем воевать. А любой потребитель по определению нагружает сеть и следовательно ухудшает качество со стороны источника питания по тому или иному показателю. Вопрос в уровне влияния
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2014 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Павел, узнайте что они хотят. Тут можно долго гадать на кофейной гуще. Скорее всего в  вашем случае проще пойти им навстречу, чем воевать. А любой потребитель по определению нагружает сеть и следовательно ухудшает качество со стороны источника питания по тому или иному показателю. Вопрос в уровне влияния

А в чем конкретно пойти навстречу?
Они дословно написали следующее: "... определить комплекс технических мероприятий по контролю качества электрической энергии, исключающих отклонение их от нормируемых величин в соответствии с ГОСТ 32144-2013"



А любой потребитель по определению нагружает сеть и следовательно ухудшает качество со стороны источника питания по тому или иному показателю. Вопрос в уровне влияния

Согласен. Если точнее,  вопрос в способах определении и индикации  этого уровня влияния на нормируемые показатели и отражение это в ПД.
А это не так легко))Особенно если делаешь только раздел НЭС

В общем я  отписал чтоб не волновались, проект сделан в рамках "правового поля", дешево и сердито [улыбка] и ничего добавлять (устройства КРМ, фильтры и тп.) без тэо не будем.

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines