beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Регулятор давления для ГВС. Марка регулятора для снижения давления с 3...7атм до 2,5-3атм

Количество просмотров - 2230
(ссылка на эту тему)
Альберт 73
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Августа 2014 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Опишу проблему: у нас в многоквартирном 5 эт. доме скачет давление ГВС - от 3 атм. до 6-7 атм. и часто у людей происходят инцинденты с затоплением соседей (трубы все из полипропилена и аварии случаются в основном из-за фитингов и кранов). Циркуляция (по счетчику) от 2,5 до 4 куб.
Вопрос: Какой приобрести и поставить регулятор для того, чтобы снизить давление до 2,5 - 3 атм. и сохранить циркуляцию.
Спасибо за помощь!

? (Молодечно, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Августа 2014 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго мира!!

Регулятор подпора прямого действия, исполнения «после себя» 21с10нж (с мембранным исполнительным механизмом).

1.Обратиться к руководителю теплоснабжающей организации с письмом-обращением-прозьбой рассмотреть техническую возможность: Зашитить систему ГВС жилого дома от скачков давления (указать параметры) и выдать технические условия.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Альберт 73
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Августа 2014 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за совет! Т.е. получается можно установить регулятор давления "после себя" любого производителя, подходящий по характеристикам. На холодной воде стоит, а вот на ГВС не поставили!

? (Молодечно, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Сентября 2014 года, 01:39
(ссылка на это сообщение)

Т.е. получается можно установить регулятор давления "после себя" любого производителя,


- да, на основании ТУ и проектного решения.

... , а вот на ГВС не поставили


-  в этом, можно усмотреть злодеяния, повлекшие к  инцинденты с затоплением соседей

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Andry 04
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Сентября 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то странная ситуация.
Я не видел трубы ПП на давление меньше 10 атмосфер.
Может проблемы с температурой, а не с давлением?

? (Москва, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2014 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.Опишу проблему: у нас в многоквартирном 5 эт. доме скачет давление ГВС - от 3 атм. до 6-7 атм. и часто у людей происходят инцинденты с затоплением соседей (трубы все из полипропилена и аварии случаются в основном из-за фитингов и кранов). Циркуляция (по счетчику) от 2,5 до 4 куб. Вопрос: Какой приобрести и поставить регулятор для того, чтобы снизить давление до 2,5 - 3 атм. и сохранить циркуляцию. Спасибо за помощь!
У вас в Молодечно есть предприятие "Мастер" из группы компаний "Теплосила". Производят РПД. Обратитесь, думаю, помогут.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Сентября 2014 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

У Вас система ГВС открытая?
Сомневающийся
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2014 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

А дедовский метод не предусматривал нержавеющую калиброванную ДРОСЕЛЬНУЮ ШАЙБУ?

Инженер (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines