Распредустройство IP 34, трансформатор в кожухе с IP 21. Нужно ли делать перегородку?
|
Количество просмотров - 2148
(ссылка на эту тему)
|
|
|
ЭлектроСергей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, уважаемые коллега! В данный момент делаю задание на трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 2500 кВА с двухсекционным распредустройством. Распредустройство будет IP 34, трансформатор планируется в кожухе с IP 21. Прошу подсказать, нужно ли в данном случае делать какое-то разделение между распредустройством и трансформатором типа перегородок или решеток?
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Shturman

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Из ПУЭ 4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже.
|
Проектировщик (Луцк, Украина)
|
|
|
ЭлектроСергей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Из ПУЭ 4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже.
А у меня сухие.
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Shturman

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
4.2.118 пункт г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
|
Проектировщик (Луцк, Украина)
|
|
|
ЭлектроСергей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! Означает ли это что между Распредустройством 0,4кВ и трансформаторным отсеком не нужны перегородки?
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Shturman

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
До конца не уверен, но склоняюсь к мнению, что перегородок не нужно. Так как в 4.2.216 про камеры говориться именно при масляных трансформаторах. А если сухие то и камер не надо
|
Проектировщик (Луцк, Украина)
|
|
|
ЭлектроСергей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Понял, спасибо большое!
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Мы ставим сухие трансформаторы в защитном кожухе практически вплотную к РУ-0,4 кВ трансы 1000 кВА соединение между которыми выполнены жестким токопроводом
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
ЭлектроСергей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я тоже видел что именно так стоит все в некоторых трансформаторных. А вот в ПУЭ не нашел пункта, разрешающий это. Наверное что не запрещено, то разрешено.
|
Инженер-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Расстояния нормируются по зарубежным стандартам. 1. производителем оборудования НКУ-0.4 кВ минимальное расстояние = 0мм 2. производителем сухого трансформатора 10/0,4 кВ минимальное расстояние = 100мм от кожуха трансформатора
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
|