Распредустройство IP 34, трансформатор в кожухе с IP 21. Нужно ли делать перегородку?

Количество просмотров - 2148
(ссылка на эту тему)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Сентября 2014 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые коллега!
В данный момент делаю задание на трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 2500 кВА с двухсекционным распредустройством. Распредустройство будет IP 34, трансформатор планируется в кожухе с IP 21. Прошу подсказать, нужно ли в данном случае делать какое-то разделение между распредустройством и трансформатором типа перегородок или решеток?
* Опросной лист v.1.4 л.3.pdf
(16.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2014 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Из ПУЭ
4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже.

Проектировщик (Луцк, Украина)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2014 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)


Из ПУЭ
4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже.


А у меня сухие.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2014 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.

4.2.118 пункт г)
для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.

Проектировщик (Луцк, Украина)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2014 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Означает ли это что между Распредустройством 0,4кВ и трансформаторным отсеком не нужны перегородки?

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Shturman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2014 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

До конца не уверен, но склоняюсь к мнению, что перегородок не нужно. Так как в 4.2.216 про камеры говориться именно при масляных трансформаторах. А если сухие то и камер не надо

Проектировщик (Луцк, Украина)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2014 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо большое!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2014 года, 04:41
(ссылка на это сообщение)

Мы ставим сухие трансформаторы в защитном кожухе практически вплотную к РУ-0,4 кВ трансы 1000 кВА соединение между которыми выполнены жестким токопроводом
Picture 279.jpg
 
* Picture 279.jpg
(2530.83 Кб, 4000x2664)  [скачать]  [загрузок: 268]
Picture 197.jpg
 
* Picture 197.jpg
(2655.06 Кб, 2664x4000)  [скачать]  [загрузок: 244]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Я тоже видел что именно так стоит все в некоторых трансформаторных. А вот в ПУЭ не нашел пункта, разрешающий это. Наверное что не запрещено, то разрешено.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Сентября 2014 года, 04:08
(ссылка на это сообщение)

Расстояния нормируются по зарубежным стандартам.
1. производителем оборудования НКУ-0.4 кВ минимальное расстояние = 0мм
2. производителем сухого трансформатора 10/0,4 кВ минимальное расстояние = 100мм от кожуха трансформатора


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1623, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines