Складское здание. Устройство повторного заземления под зданием?

Количество просмотров - 2535
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Октября 2014 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

вот такое здание, кровля будет профнастил. Стены сэндвич, полы армированная плита 200мм. по грунту.
В теории, в проекте: в качестве молниеприемника - металлическая кровля. В качестве заземлителей использованы фундаменты под колонны, в качестве тоководов - арматура колонн. 
Но как это реализуется фактически? Как обеспечить непрерывную связь? Может кто посоветует как оптимально сделать молниезащиту?
Идея контура внутри здания возникла, т.к. нет гарантии, что фундамент сможет выступать заземлителем.
IMG_8852.JPG
 
* IMG_8852.JPG
(3012.01 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 108]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Лев К
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Октября 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Из журнала "новости электротехники".
ВОПРОС 1. Можно ли располагать искусственный заземлитель внутри здания (например, в подвале)?
ОТВЕТ. Термин «заземлитель» (см. п. 1.7.15) предполагает, что все его части находятся в соприкосновении с землей. Поэтому никакой заземлитель не может быть расположен внутри здания. Однако допускается размещение стержней искусственного заземлителя в земле под зданием при обеспечении возможности измерения их сопротивления току растекания.

Насчет молниезащиты, в РД и СО есть все требования к крыше и т.д.


Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Октября 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Заказчик просит забить электроды заземления внутри здания (т.к. снаружи асфальтовое покрытие).

Ну, и что? Пусть катают после того, как контур сделают. Здание длинное, уравнивание не повредит: под плитой 3-4 перемычки устроить придется. 
в качестве молниеприемника - металлическая кровля.

под кровлей сгораемого утеплителя нет? Если нет, тогда ОК. Ну, и кровля не менее 0,5мм.
Колонны существующие, сведений арматура связана или сварена нет? Значит токоотводы снаружи, увы. Как-то так получается.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Октября 2014 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

если уже возник вопрос, то электроды молниезащиты мы тоже можем сделать внутри здания?

Можем, только с мероприятиями по защите от шагового напряжения и напряжения прикосновения. Иначе располагаем снаружи, в зоне где вероятность появления людей крайне мала.
Что там РД и СО говорят про напряжения шаговое/прикосновения?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Октября 2014 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Значит токоотводы снаружи, увы. Как-то так получается.

Тоководы снаружи влекут за собой и заземлители молниезащиты снаружи на  расстоянии 1м от здания, которые должны будут соединены между собой полосой. И все это вокруг здания. А там все забетонировано уже, поэтому и проблемы... Хорошо новое здание в чистом поле, все можно сделать, как написано, а когда реконструкция, приходится изощряться.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines