Однокомнатная квартира. Примеры схем разводки электропроводки?

Количество просмотров - 8336
(ссылка на эту тему)
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2014 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Уважаемы господа проектировщики! Решила сама попробовать сделать электропроводку в своей однокомнатной квартире. Но...видимо не совсем рассчитала свои силы) Знаний увы, не хватает. Сама с недавнего времени занимаюсь проектированием линий. Помогите,кто чем сможет. Начиталась уже всякой литературы, голова идет кругом...Может есть какой-нибудь пример проекта...Или кто советами поможет) Прилаживаю файл автокада, там нарисовала планировку квартиры и понатыкала розеток, светильников и выключателей. Не знаю,что дальше...(
* 1 - копия.dwg
(959.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 686]

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Данными действиями Вы какой результат преследуете? На квартиры (ж/д) при подключении (реконструкции) обычно заказывают схему однолинейную и усе
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2014 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Это несомненно самый легкий путь! Просто хочется обогатить запас своих знаний, возможно это пригодится в дальнейшем. Пусть кто чем может, тем поможет.

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2014 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

... а дальше надо делать схему щита.
Я бы сделал так. Освещение - одна/две группы, провод сечением 1,5 мм, защищаете автоматом на 10А. Розетки - мощные потребители (стиралка, посудомойка, бойлер, эл. плита, духовой шкаф и пр.) сажаются на свои "персональные" группы, все остальное шлейфом в две группы, провод 2,5 мм, защищаем дифавтоматами на 16А, кроме эл. плиты. Далее на плане расставляете распаячные коробки, подписываете группы.

Для примера вот мой проект коттеджа (критика уместна и желательна).
* ЭОМ 10 линия.dwg
(1988.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 763]

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2014 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Базимыч, как просили: гр.3 - кабель на 6 квадратов, гр.4 - кабель на 2,5 квадрата. Мощности и ток одинаковы. И откуда такие ровненькие токи взялись?
*Алёна*
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А распаячные коробки имеет смысл ставить? Разве нельзя сразу на щиток? Если что, извиняйте))

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

*Алёна*, поможем, только чуть позже) Ванну, трубы металлические покажите на плане
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Сентября 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Если правильно помню, то заказчик сам не знал будет эл.плита (варочная+духовой шкаф) в едином корпусе или отдельно одно и отдельно другое. Поэтому заложил одну группу 6 квадрат (если будет в едином корпусе), а вторую на случай если будет раздельно. Мощности приняты условно, т.к. на этапе проектирования никаких данных не было.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Сентября 2014 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Базимыч, а с "частниками" всегда мощности условны))) А токи, токи то
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Сентября 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


А токи, токи то


А что с ними? ))

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Сентября 2014 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)



А что с ними? ))


ровненькие, как из книжки
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Сентября 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Условные мощности, условные токи)))
Главное чтобы параметры кабеля и автомата соотносились не условно.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Сентября 2014 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)


... а дальше надо делать схему щита.
Я бы сделал так. Освещение - одна/две группы, провод сечением 1,5 мм, защищаете автоматом на 10А. Розетки - мощные потребители (стиралка, посудомойка, бойлер, эл. плита, духовой шкаф и пр.) сажаются на свои "персональные" группы, все остальное шлейфом в две группы, провод 2,5 мм, защищаем дифавтоматами на 16А, кроме эл. плиты. Далее на плане расставляете распаячные коробки, подписываете группы.

Для примера вот мой проект коттеджа (критика уместна и желательна).
[Вложение №]

1 Забыли PEN завести в счетчик
2 Забыли соединить шины PE и N
3 Забыли показать повторное заземление PE шины и соеденить PE шину с корпусом щита
4 QF4 32А. Необходимо подобрать в спецификации и розетку на 32А
5 QF8, QF9 неправильно отображены автоматические выключатели
6 Не верно выполнена система уравнивания потенциалов.
Перепутана основная и дополнительные системы, соответственно и сечения проводников.
7 Планы особо не смотрел, как и систему молниезащиты.
Но посмотрите ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006
Сечения уголков неправильно выбраны.
И  ГОСТ 21608 84 по объему информации на планах.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Базимыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Сентября 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!  [спасибо] Буду стермиться к лучшему! [читаю] 
PS честно говоря не ожидал от себя таких ляпов [шок] Гр.3, 4 сечения и номиналы защиты ... это финиш, блин  [озадачен] Спешка сказывается.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Начинающий 45
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Сентября 2014 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Diego, жестоко Вы... А что с ВА, я не допонял. П5
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines