Сообщение #1 : 05 Сентября 2014 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Как правильно выполнить (в Беларуси) подключение освещения незадымляемых лестничных клеток от ВУ дома? Включение освещения вручную или автоматически в темное время суток?
Необходима ли какая-нибудь блокировка с системой пожарной сигнализации?
Буду рад любому примеру и информации. Спасибо!

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2014 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Например ТКП 45-4.04-149-2009
п.6.1.4 Эвакуационное освещение в жилых зданиях должно предусматриваться при высоте здания шесть этажей и более, а также в общежитиях при числе проживающих 50 чел. и более. Светильники эвакуационного освещения должны устанавливаться по путям эвакуации: в вестибюлях, лифтовых холлах и на площадках перед лифтами, в коридорах (кроме коридоров и прихожих в квартирах) и лестницах.
Светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень
освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается
.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Сентября 2014 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Enot 28, спасибо.
Этот пункт видел, но не до конца понимаю сам процесс реализации. Светильники должны все время быть включены или же только при пожаре? Эвакуационное освещение допускает выполнение включением в работу при пожаре. Согласно пункта похоже освещение будет гореть все время, не отключаясь днем.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2014 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

светильники должны включаться либо вручную, либо автоматически, но обязательным должно быть их включение по сигналу при пожаре. тянете на лестницу две разные группы, обе эвакуационного освещения. рассчитываете тип и мощность светильников как для рабочего освещения. рабочее освещение не предусматривается в данном случае. управление - можно от сумеречного выключателя, можно вручную с поста охраны или т.п. + отдельно приводится сигнал от прибора ПС для автоматического включения при пожаре.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1494, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines