Жилой дом. Порядок расчёта электрических нагрузок

Количество просмотров - 4017
(ссылка на эту тему)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 08 Сентября 2014 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

Требуется рассчитать нагрузку на здание.
Рассчитала нагрузку на освещение и выбрала автоматический выключатель ВРУ. Как дальше рассчитать сечение кабеля? Как разделить по группам силовой и осветительной сети? И что дальше требуется рассчитать? Совсем запуталась, рассчитываю в первый раз проектирование.
Жилой дом второй категории:
   Исходные данные:
   - дом 12-этажный, с 1-м жилым этажом и смежным торговым залом
     На 1 этаже 5 квартир до 40 м2 , общей площадью  135,86  
     На 2-4 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1165,02
             На 5-8 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1554,72 м2,
     На 9-12 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1556,28 м2,
     Итого общая площадь занимает 4411,88
     Количество квартир- 159
   а) По таблице 2.1 определяется удельная нагрузка для 136 квартир:
Руд. = 1,35 кВт/квартиру
б) Определяется нагрузка квартир в доме :
Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2),
где n1 - квартиры до 40 м2
- 5 шт.;
n2 - квартиры до 45 м2
-154 шт.;
k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к таблице 2.1.
Ркв. = 1,35 (5 * 1+ 154 * 1) = 214,65  кВт

б) Нагрузка на линиях питания лифтов определяется в соответствии с разделом 5 (линия 1 питает 2 лифта по 5кВт):

кВт
Pc=2*5*0,8=8 кВт

в) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1:

Рр = Ркв+0,9Рс

где Ркв - нагрузка квартир (см. примечания);

Рс - силовая нагрузка (лифты) определяется в соответствии с разделом 5;

Ркв = Ркв.уд.´n = 214,65+0,9*8= 221,85кВт;

Расчётный ток нагрузки: I =221,85/ (√3*0,38) =341,3 А

В домах с электроплитами cosφ =0,98, значит Iрасч=341,3/0,98=348,27 А

Для защиты питающей линии на ВРУ устанавливаем автоматический выключатель ВРУЗ-12 с комбинированными расцепителями на номинальный ток 400А.

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Сентября 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

При расчете нагрузки забыли торговый зал

Инженер (Кстово, Россия)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Сентября 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

 как выбрать и рассчитать  сечение провода при таком токе?

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Сентября 2014 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Анастасия, Вы по какому документу считаете?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Сентября 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

По какому бы документу (СП31,РД) Анастасия не считала, все квартиры <70м2.Рр кв. должно браться по общему кол-ву квартир -159. Далее -IIкатегория-2 ввода, лифты -1 категория  через АВР. Рр ,что вы посчитали-это для заявки на ТУ. На форумах в архивах есть неплохие проекты, по крайней мере  расчетные схемы распределительных сетей жилых многоэтажных домов

Инженер ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Сентября 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Вот меня тоже смутила дифференциация квартир по площади и номера пунктов...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Сентября 2014 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Да,касательно торгового зала,смотрите  Ту на подключение общественной нагрузки,если с ВРУ жилого здания,то отдельной группой через учет.Р учитывайте по таблице 6.13,6.14 СП31-110-2003

Инженер ( ? , Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Сентября 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

страшно подумать, что можно напроектировать, задавая такие вопросы. Это азы, которым правильно можно научиться только при личном общении с профессионалом.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Сентября 2014 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

А может нет рядом профессионала, сейчас как -организуют ООО,берут допуск в СРО  и пошел проектировать

Инженер ( ? , Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Сентября 2014 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

и пошел проектировать

поэтому у нас то самолет утонет, то корабль не приземлится...
совет начинающим - идти работать в крупную контору. За пол года можно стать специалистом, не задающим такие простые вопросы.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Сентября 2014 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

ТС видимо ошиблась в интерфейсе форума. Прислала мне сообщение в ЛС:
Цитата
Да, я изучила и посчитала по СП 31-110-2003. И хотела бы спросить, правильны ли мои расчеты. И как дальше считать сечение провода,как разделить по группам?

Жилой дом второй категории:
   Исходные данные:
   - дом 12-этажный, с 1-м жилым этажом и смежным торговым залом
      На 1 этаже 5 квартир до 40 м2 , общей площадью  135,86 
     На 2-4 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1165,02
              На 5-8 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1554,72 м2,
     На 9-12 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1556,28 м2,
     Итого общая площадь занимает 4411,88
     Количество квартир- 159
    По таблице 6.1 определяется удельная нагрузка для 159 квартир:
Руд. = 1,4174 кВт/квартиру
Определяется нагрузка квартир в доме :
   Р кв  = Ркв.уд   * n  = 
    1,4174*159=225.366 кВт                                  (1)
              где n – количество квартир подключенных к ТП 0,4
6.2.Квартир с уровнем повышенной комфортности нет.




6.3 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего освещения общежитий коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса К_с, принимаемого в зависимости от установленной мощности светильников Р_у, приведенной ниже: 0,55
6.4 Расчетная нагрузка Р_р.р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
                     Р   = Р   n  К   =  0.06*1431*0.35=30.05кВт      (3)
             р.р   уд  р  о.р


6.5 Расчетная нагрузка питающих линий Р_р.пл, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа определяется по формуле

        Р    = Р   n   К    =8,5*159*0,17=229,75кВт                                         (4)
         р.пл   пл  пл  с.пл


Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Р_р.л., кВт, определяется по формуле

         Р  л=0.9*2*5=9                                      (6)
Рр.ж.д = Ркв*0.9Рс=225.366+0.9*9=233.466кВт

      Расчетный ток нагрузки:
I=233.466/1.732*0.38=354.81А
В домах с электроплитами:
         Iрасч=354.81/0.98=362.05А
На ВРУ устанавливаем автомат. выключатель ВРУЗ-12 на ток 400А и распред. панелей ВРУЗ-23.

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Aнастасия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 01:42
(ссылка на это сообщение)

Извините,действительно ошиблась, так как дальше производить расчеты?

Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines