beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет мощностей для получения ТУ. Форма, образец?

Количество просмотров - 1226
(ссылка на эту тему)
As. proektir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Сентября 2014 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с задачей. Сделал для заказчика табличку с перечисленными в ней оборудованием, начиная от электрочайника, заканчивая солярием, кондиционерами. Сложил мощности, написал и отнёс. А он говорит, что так нельзя делать. Должен быть титульник, писанина с формулами, сама таблица и в конце заключение. Вот я не знаю теперь как это оформить. Может кто сталкивался? У кого что есть?

Инженер (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2014 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Ну и пусть даст образец, как ему надо, раз он знает как.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
As. proektir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2014 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

а вот образца он и не дает, паршивец.

Инженер (Саратов, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2014 года, 05:34
(ссылка на это сообщение)

думаю формулы писать не надо, достаточно сделать ссылки на пункты СП.31

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2014 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста. Необходимо посчитать мощность электроприемников нефтебазы для получения ТУ, как правильно это сделать? Думаю разбить потребителей по шкафам и для каждого шкафа с учётом коэффиц использования оборудования определить максимальную мощность, затем сложить мощности по всем шкафам. Правильно ли это будет? И как учесть тот факт, что не всё оборудование будет работать одновременно?

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 смотрели?

Главный инженер (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2014 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)


СП 31-110-2003 смотрели?

СП ему не поможет, у него нефтебаза
Надо смотреть РТМ 36.18.32.4-92, а если есть - документ его заменивший

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines