Блокировка для розетки. Применение для оборудования большой мощности?

Количество просмотров - 3383
(ссылка на эту тему)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Сентября 2014 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Есть промышленный цех. По всему цеху расположены ремонтные посты, в котором есть трехфазная розетка на 40А и однофазная 16А. Заказчик предписал, что к "ремонтным постам может быть подключено любое оборудование, которое понадобиться для проведения ремонтных работ."

Вопрос: надо ли предусматривать розетку с блокировкой, которая препятствует отсоединению вилки от розетки при работающем электроприемнике?

Очень смущает пункт 5.3.37 ПУЭ: "...Втычные контактные соединители, служащие для присоединения передвижных электродвигателей мощностью более 1 кВт, должны иметь блокировку, при которой отключение и включение соединения возможны только при отключенном положении пускового аппарата в главной (силовой) цепи электродвигателя."

В ПТЭ нашел определение "Передвижной электроприемник" - электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соединений.

Но не уверен, что 5.3.37 можно отнести ко всем электроприемникам, подключаемым к розеткам.

Инженер (Челябинск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Сентября 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Поверьте, эксплуатация  такой заботы не оценит. Стоимость таких розеток на порядок выше обычных, а смысла - ноль.
Предлагаю прикрыть зад строчками в общих указаниях - подключение сварочных аппаратов и двигателей мощностью более 1 кВт категорически запрещено.

Какой-то знакомый заказчик.

? (Челябинск, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, почему Вы не видите в установке таких розеток смысла? и скажите пункт, на который Вы ссылаетесь в общих указаниях.

Инженер (Челябинск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Сентября 2014 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Павлу надо просто предоставить возможность отключения под нагрузкой и сразу же обнаружится смысл...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Сентября 2014 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Заказчик предписал, что к "ремонтным постам может быть подключено любое оборудование, которое понадобиться для проведения ремонтных работ."

"добавить" мощностью 1,...2,...3 кВт. ( нужное подчеркнуть). поставить в цепь розетки предохганитель, АВ, ОГРМ ,  на ...А.

Инженер (Омск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Сентября 2014 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

почему Вы не видите в установке таких розеток смысла?

Мало вы встречались с эксплуатацией и производственниками.
У на по цеху несколько десятков таких розеток, пользоваться которыми будут по паре раз в год. Вот моют керхерами на автомойках сотни аппаратов каждый день. Каждый из которых включен в обыкновенную розетку и не слышно об эпидемии ожегов от выдернутых вилок под нагрузкой. А у нас вроде персонал вышколенный.
Часто вас било током при выключении из розетки под нагрузкой домашнего пылесоса? А там мощность выше 1 кВт.
Почему этих розеток днем  с огнем не сыщешь в продаже?
Почему эти розетки стоят на порядок дороже аналогичных без блокировок?
Ни в одном цеху подобного не видел, в том числе и в недавно сданных.
Поспрашивал цеховых электриков, никто таких требований не выдвигает, о таких розетках никто не слышал.
Интересно, каким образом эти требования на других объектах выполнялись. ПУЭ-то уже сколько лет не меняют.

скажите пункт, на который Вы ссылаетесь в общих указаниях.

Я никуда не ссылаюсь, я предлагаю добавить в РД пункт общих указаний.

Павлу надо просто предоставить возможность отключения под нагрузкой и сразу же обнаружится смысл...

Петросян жив?
У меня есть возможность выдернуть вилку работающего пылесоса из розетки больше тридцати лет. И что?
Ремонтное оборудование, это дрель, болгарка, пылесос, мойка водяная, сварочник инверторный, может еще какая мелочь. Каждой такой единице придется докупать шнайдеровскую вилку.

Ничего плохого в использовании таких розеток не вижу. Смысла их использования тоже не вижу. Стоили бы они не дорого, а тут какие-то деньги неразумные за это просят...

? (Челябинск, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Сентября 2014 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

В ПТЭ есть еще такой пункт:
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

Действительно персонал осуществляющий подключение и отключение переносного оборудования должен быть квалифицированным. Иной раз ставить защиту "от дурака" дорого. Не придумали и не придумают 100% защиту "от дурака". Но пункт ПУЭ 5.3.37 не дает права с чистой совестью отказаться от установки розеток с блокировкой...

"добавить" мощностью 1,...2,...3 кВт. ( нужное подчеркнуть).

Юра, о чем идет речь?
поставить в цепь розетки предохганитель, АВ, ОГРМ ,  на ...А.

Установка предохранителя, автоматического выключателя в данном случае не поможет.

Инженер (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2014 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Интересно, каким образом эти требования на других объектах выполнялись. ПУЭ-то уже сколько лет не меняют.

Что старый (но новее ПУЭ), пока еще действующий ГОСТ Р 50571.7 (465.1.4), что взамен его (с 2015) ГОСТ Р 50571.5.53 (536.5.1.4) не запрещает коммутировать розеткой, если нагрузка (и розетка) до 16 А. Из ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 5.3.2, 5.3.3 тоже следует допустимость штепселя при определенных условиях.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Сентября 2014 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Петросян жив?
У меня есть возможность выдернуть вилку работающего пылесоса из розетки больше тридцати лет. И что?
Ремонтное оборудование, это дрель, болгарка, пылесос, мойка водяная, сварочник инверторный, может еще какая мелочь. Каждой такой единице придется докупать шнайдеровскую вилку.


Петросян жив - это однозначно! Как часто вы выдергиваете вилку пылесоса в помещении с повышенной опасностью, особо опасных? Как часто при включении/выключении оборудования у вас дома, за вас несут ответственность другие люди (или у вас на предприятии как то по другому?) ? Мои скромные познания подсказывают то, что в 3-х фазные сети с допустимым током 40А могут включаться не только пылесосы...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Сентября 2014 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)


Петросян жив - это однозначно! Как часто вы выдергиваете вилку пылесоса в помещении с повышенной опасностью, особо опасных? Как часто при включении/выключении оборудования у вас дома, за вас несут ответственность другие люди (или у вас на предприятии как то по другому?) ? Мои скромные познания подсказывают то, что в 3-х фазные сети с допустимым током 40А могут включаться не только пылесосы...

Здание категории Г. Там есть даже установки с открытым пламенем. Про всякую сварку и раскаленные до красна заготовки молчу. Какая там особая опасность? Я не против безопасности, я просто не понимаю, почему ни в одном цеху таких розеток ни один энергетик не видел ни разу. При том что в каждом цеху ремонтная сеть в том или ином виде присутствует. В наших медцентрах эпидемии электриков с обожженными руками не наблюдается. Во время расспросов про подобные розетки, энергетики смотрят на меня как на неадекватного.

Цитата
Мои скромные познания подсказывают то, что в 3-х фазные сети с допустимым током 40А могут включаться не только пылесосы.
.
Каков был вопрос, таков был и ответ. Что может включаться в розетку ремонтной сети? Кто прогноз даст? Да никто и никогда не сможет гарантировать, что в эти розетки будет подключаться только то то и то то и нигода это и это. Что надо будет, то и подключат. Надо будет что-нибудь подварить - включат сварочник, надо будет что-нибудь помыть - пылесос промышленный. Может в какую то розетку вообще за все время службы цеха ничего не включат. Это сеть -на всякий случай, чтоб в случае чего можно было подключить электроприемник. Насос какой-нибудь подключат может быть. Экстрасенсов у нас в штате нет. А на каждую защиту от дурака всегда найдется дурак, который эту защиту преодолеет. У нас тут такие таланты есть, аж дух захватыват.

Volk, это эти ребята, похоже, нам предлагают прокладывать между PEN шинами кабели сечением 2000 мм3 по меди. Перестраховщики еще те.  Солома скоро в Челябинске кончится, а они все стелят и стелят.

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 802, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines