Управление освещением коридоров в офисе. Устройство пульта управления в комнате охраны?

Количество просмотров - 4218
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2014 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Проблема вот в чем. Нужно запроектировать внутреннее электроснабжение офисного здания. Дизайнеры предложили такую вещь: несколько линий общего освещения (коридоры) должно управляться с пульта управления, установленного на столе охраны. Причем, питание должно идти с щита освещения, установленного в другом месте. Светильники - скорее всего светодиодные, встраиваемые в Грильято. Пульт управления ни в коем случае не должен напоминать ящик с автоматами, а в виде стилизованной панели с кнопками.Существует ли подобное решение (что-то типа блока реле и  пульт управления, соединенные линией связи, либо управление автоматами дистанционно)? Плиз, ссылки на производителей и схемы подключения

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2014 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Чисто случайно сегодня наткнулся
http://www.sep-npo.ru/katalog/sistemi_upravleniya_osvesheniem/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

немного не то. попроще нужно и можно с проводной связью

Инженер (Оренбург, Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

А нельзя рядом со столом охраны на стене сделать выключатели кнопочные для управления релюшками в шкафу?

Проектировщик (Королев, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2014 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

любая сенсорная панелька... у любого крупного производителя

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2014 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)


А нельзя рядом со столом охраны на стене сделать выключатели кнопочные для управления релюшками в шкафу?

да я тоже такое предложил. заказчик говорит - прошлый век. буду дальше уговаривать

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2014 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

любая сенсорная панелька... у любого крупного производителя

а конкретнее? и там ведь не только панелька нужна, но и исполнительное устройство.
смотрел систему DALI, но там определенный вид ПРА нужен. а поддерживают светильники протокол DALI или нет, такую инфу производители не дают

Инженер (Оренбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2014 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Само собой, как же без исполнительного устройства.
панелька+контроллер+набор релюшек вот и вся идея
панелька может быть даже не сенсорная, тогда значительно дешевле. Например ОВЕН
http://www.owen.ru/catalog/panel_operatora_graficheskaya_owen_ip320/opisanie
у них же и контроллер.
Импортные будут, думаю, на порядок дороже, заказчик скорее на одну кнопку, врезанную в стол, согласится [улыбка]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

спасибо. не знал, что ОВЕН таким занимается. получается, любую автоматику можно реализовать на приборах ОВЕН!

Инженер (Оренбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Сентября 2014 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Не дошло до меня. Можно как-то структурно расписать решение на конкретных марках оборудования? Меня интересует с пульта дистанционного управления как сделать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Сентября 2014 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Dizel, вот это немного другое. Это скорее умный дом, а то что я предложил, это, скорее, классическая автоматика, просто орган управления другой, интерфейс, так сказать. Просто у Micky несколько специфичная задача: управление из одного места несколькими приборами (условно говоря).
Умным домом я не занимался.
Главное отличие ( на мой взгляд): схема, что я предложил это коммутация нагрузок в шкафу при помощи реле, а в умном доме сигнал с пульта ДУ обычно воздействует на исполнительный механизм, расположенный, как правило, возле светильника или в самом светильнике. Да еще через приемник сигнала, расположенный там же. Тут уж все вопросы к производителям.
Но это взгляд дилетанта, прошу строго не судить.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Сентября 2014 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Только диммеры!!!
Щитовые в данном случае...
Никаких проблем - управление хоть со ста мест...

Инженер (Минск, Беларусь)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Сентября 2014 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Вариантов решения управления много,  типовой в приложении:
управление освещением или с панели оператора или с компьютера,  Программы  СКАДА систем с ограничением по числу каналов в свободном доступе.
К Сожалению контроллеры ОВЕН не поддерживают  Динамическую адресацию, системный администратор должен выделить для контроллера статический IP в сети предприятия.
освещение.jpg
 
* освещение.jpg
(188.82 Кб, 1686x1155)  [скачать]  [загрузок: 373]

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Сентября 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012, системой "умный дом" вплотную занимается, например, OSRAM. Посмотрите OSRAM DALI. мне это не подходит, т.к. светильники определены заранее и это не OSRAM.
АДЭС,
1. чей контроллер в вашем приложении?
2. можно ли объединить несколько таких контроллеров в систему, т.к. у меня больше 6 линий.

Инженер (Оренбург, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Сентября 2014 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Контроллер ОВЕН ПЛК100,
Шесть контроллеров можно соединить шлейфом по RS48, длинна линии связи до 1200м, без использования повторителя.
Но лучше подсоединить  все устройства по локальной сети в существующую компьютерную сеть здания, но для этого нужна уже платная СКАДА система.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines