КЛ 6 кВ. Выбор сечения для питания микрорайона мощностью 4 МВт

Количество просмотров - 1337
(ссылка на эту тему)
Егор Иванов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2014 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, вопрос в следующем:
необходимо запитать по 6кВ ряд подстанций общей мощностью 4мВт (микрорайон). Дина примерно 10км. Есть ли возможность запитать такую мощность да еще и на таком расстоянии, я прикинул потери при кабеле 3х240 получились аж 17%. Какие могут быть предложения? Заранее всем спасибо за помощь!

Руководитель группы (Кострома, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2014 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Варианты есть: тянуть несколько кабельных линий, идеально если по радиальной схеме

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Аракс
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

я прикинул потери при кабеле 3х240 получились аж 17%

Вариантов действительно не много.
1 Радиальная схема(РЭСы обычно не согласовывают, им больше нравится кольцевая)
2 Взять другой кабель (3хАПВП2Г 1х800 и не такие нагрузки выдержит)

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Егор Иванов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2014 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

3хАПВП2Г 1х800 нагрузки то он выдержит не спорю, а потери напряжения получились 8% при норме 4-6%, с 6-10кВ встречаюсь не часть могу конечно ошибаться.

Руководитель группы (Кострома, Россия)
Егор Иванов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2014 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

да и еще одно уточнение, всего по микрорайону 14МВт, я разбил примерно по 4,5МВт, получилось 3 фидера. Какие могут быть еще предложения, может тянуть более высокое напряжение?

Руководитель группы (Кострома, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. А напряжение 6кВ у вас-это высокая сторона? Если нет, то может вам поблизости к микрорайону "посадить" ПС 35/6?...альтернативных источников питания, с меньшей протяженностью нет?

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines