Приёмный портал для КТП. Типовые проекты, примеры проектов?

Количество просмотров - 3356
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Сентября 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: можно ли выполнить устройство приёмного портала для подключения КТП такой конструкции, как показано во вложении?
Обычно порталы идут комплектно с КТП и по ним даётся скупая информация.
Может кто встречал в каких типовых по КТП освещение таких вопросов, как устройство приёмных порталов?
Понятия не имею, какие правила могут распространяться на такие устройства. Прямые запросы в поисковиках мало что дали.
Портал для КТП.JPG
 
* Портал для КТП.JPG
(54.77 Кб, 705x604)  [скачать]  [загрузок: 875]
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2014 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

По факту КТП была подключена к концевой опоре ВЛ так, что между ними получилось расстояние более 20 метров (было же нарисовано в чертежах - концевая опора в 5 метрах от КТП! строй по чертежу, млять!). Ну ладно.. теперь они хотят привести ситуацию в норму и сократить расстояние до 5 метров. Для этого они хотят подключить КТП через этот дополнительный портал, пристроив его к площадке КТП. Как вам видится этот бред? Может не лепить этот портал, а поставить ещё одну  опору перед КТП на нужном расстоянии? Что посоветуете?
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2014 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

А кто разработал такую конструкцию портала? Он может утверждать, что это творение выдержит нагрузки, от проводов (пусть хоть и не большие)? Для такого расстояния, на мой взгляд, лучше опору подставить...

Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2014 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)


Для такого расстояния, на мой взгляд, лучше опору подставить

Я тоже к этому склонен.

Вы мне подскажите, если ставить ещё одну концевую опору перед КТП, то что делать с той концевой (сущ.), которая в 20-ти метрах от КТП? Ведь для неё тоже данный пролёт останется нежелательным (а может и недопустимым). Как посоветуете установить опоры?

Интересно, можно использовать существующую концевую опору, поставив её перед КТП, а на её месте установить новую промежуточную?
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2014 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Вы мне подскажите, если ставить ещё одну концевую опору перед КТП, то что делать с той концевой (сущ.), которая в 20-ти метрах от КТП?

а может из нее (концевой существующей) сделать анкерную? переделывается без проблем!

Инженер (Оренбург, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Сентября 2014 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

а может из нее (концевой существующей) сделать анкерную? переделывается без проблем!

Подскажите, как это делается!?

Установлена такая концевая:
концевая.JPG
 
* концевая.JPG
(34.98 Кб, 416x463)  [скачать]  [загрузок: 820]


Может для доработки её до анкерной можно ещё один подкос установить? Снять разъединитель и подвесить дополнительно 3 изолятора..
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Сентября 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Micky от Сегодня в 11:06
а может из нее (концевой существующей) сделать анкерную? переделывается без проблем!
Подскажите, как это делается!?

Снимается разъединитель, вешаются натяжные гирлянды, подкос уже есть, другого не надо. Все, анкерная опора готова. Разъединитель повесят на последней опоре.

Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Сентября 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!

Можете только ещё с гирляндами пояснить?
Я думал повесить на опору дополнительно 3 изолятора по типу такого:
изоляторы.JPG
 
* изоляторы.JPG
(25.34 Кб, 475x302)  [скачать]  [загрузок: 767]

Разве так нельзя сделать?
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Сентября 2014 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Разве так нельзя сделать?

так и нужно сделать, т.е. со стороны того пролета, в котором висел разъединитель, повесить натяжные гирлянды из подвесных изоляторов.

Инженер (Пенза, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Сентября 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 790, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines