Типовой проект ВЛЗ 10кВ.Сечение проводов СИП-150мм2.Помогите найти

Количество просмотров - 7619
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Сентября 2014 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, хотим сделать двухцепную линию ВЛЗ сечением 150 мм2 для передачи 5МВт на 3км, напряжение 6кВ. По предварительным расчетам подойдет сечение СИП 150мм2, но типового проекта для такого сечения найти никак не можем. Никто не сталкивался? Помогите пож-та)

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2014 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Максимальное расчетное тяжение в изолированных проводах ограничены (с учетом скоростного напора ветра и нормативной толщиной стенки гололеда) прочностью опор анкерного типа, в соответствии с требованием главы 2.5 ПУЭ. Опоры и расчетные пролеты даны в типовиках максимального сечения 120 мм.кв. Единственно где встречал, это в Пособии по проектированию ВЛИ напряжением 6-20кВ книга 4 том 2 с применением арматуры ЕNSTO. Там в ПЗ допускают применение самонесущих проводов типа SAX-W сечением 150 мм.кв.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, а Вы не могли бы скинуть это пособие?

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Сентября 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

В Пособии нет информации кроме той, что в типовых проектах с использованием арматуры ЕNSTO, возможно использование SAX-W 3x150 мм.кв, а это очевидно значит, что характеристики SAX-W 3x150 по весу и сечению близки или совпадают с СИП3 3х120. Тоесть выбрав по Пособию типовой проект с 2-х цепной ВЛЗ-10 кВ с арматурой ЕNSTO схожие данные по СИП и характерестические данные для своего климатического района, можно определить расчетную длину пролета. Если не получится, тогда придется брать Пособие по расчету ВЛ в соответствии с главой 2.5 ПУЭ и считать расчетные пролеты самому, подставляя свои данные по климатическому району и характеристики своего СИП.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2014 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо,попытались разобраться-никак рассчитать длину пролета не получается. Может вместе с Вами посчитаем?Заказчики заплатят за расчет)

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2014 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

нагрузки более 3 МВт выгоднее  по ТЭС передавать напряжением 35 кВ. расчет падения напряжения в линии проводили? неужели проходит?
ну если все расчеты проходят, тогда рекомендую ВЛЗ-10 в габаритах (т.е. на опорах) 35 кВ.

Инженер (Оренбург, Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Сентября 2014 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

добрый день Micky, формулой Стилла можно воспользоваться?

Инженер (Астана, Казахстан)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Сентября 2014 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

1)Ток 5000кВт/6кВ=833А(при cos=1.0.Можно получить,предполагаем такой если на объекте поставить батареи компенсации реактивной мощности)
Iдоп (120мм2)=430мм2
Iдоп (150мм2)=485мм2
Т.е. если пойдут две линии,то Iдоп=860А.Т.е. даже 120мм2 можно

2)потери определили по Справочнику(во вложении) стр. 157 по удельной потере напряжения МВт/км
Для 120мм2 0.75МВт/км х 3км х 5МВт/2=5.6%

Т.е. даже 2 линии по 120 вроде проходит

Вроде все так.Не посмотрите,с Вашей точки зрения имеет такое право на жизнь?)

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Сентября 2014 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

C вами согласен, что может хватит сечения 120 мм.кв., но нужно считать. А вот с вашим расчетом не согласен, потому как:
        Ір = Рр/√3 Uн cos f =5000кВт/1,73 х 6 х0,98 = 491,5А, а не 833А., (считал по нормативном косинусе 0,98)

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Сентября 2014 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Да,дааа..спасибо,сам увидел,позор мне..забыл 1,73)Потери напряжения только не могу по формуле сосчитать почему-то

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Сентября 2014 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

грубо (0,157 Ом/км*5000 кВт*3 км)/6 кВ=392,5 В или 392,5/6000*100=6,5 %
Только вот допускается ли 6,5 %, не помню...

Инженер (Оренбург, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Сентября 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо,вроде проходит,да.
Точную формулу для потерь нашел http://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1.php. Но по ней вообще очень мало получается
http://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1/image002.gif

где IР – расчетный ток линии, А; L – длина линии, м; R0 – удельное активное сопротивление линии, мОм/м; X0 – удельное индуктивное сопротивление линии, мОм/м; cos – коэффициент мощности нагрузки; n – число параллельно проложенных проводников; UНОМ – номинальное напряжение сети, В.
1,73х491х(0,288х0,95+0,278х0,3)х100/2х6000=2,5%
image002.gif
 
* image002.gif
(0.64 Кб, 303x49)  [скачать]  [загрузок: 2321]

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Сентября 2014 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

ну да, сорри. я не учел, что 2 параллельные линии.
тогда, если нет возможности взять питание от сети 35 кВ и в конце линии поставить ТП 35/0,4, предлагаю все-таки ВЛ-6 в габаритах 35 кВ. т.е. берете типовые опоры 35 кВ и подгоняете под СИП-3 150 кв.мм

Инженер (Оренбург, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Сентября 2014 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Это расчет потерь для 2-х линий по 120мм2. Т.е. по потерям проходит,по току тоже (Ір = Рр/√3 Uн cos f =5000кВт/1,73 х 6 х0,98 = 491,5А)120мм2 проходит.Значит можно и 120мм2,на них то типовой проект есть. Вроде так что-ли..

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Сентября 2014 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

2-х цепная линия ВЛЗ сечением по 120 мм.кв, удовлетворяет по длительно допустимому току в линии при расчетной нагрузке 5 МВт и по падению напряжения в линии при коэффициенте мощности 0,96 и выше. Расчет для cosf=0,98 см. во вложении
* Расчет линии6 кВ-2.rar
(13.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 382]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 802, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines