Сообщение #1 : 22 Сентября 2014 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Электроснабжение 3х-фазных потребителей завода выполнено 3х-жильным кабелем (ориентируюсь на однолинейную схему РП с подключенными потребителями), по всей видимости PEN-проводник не разделён. Сейчас необходимо добавить новых потребителей и мучает вопрос- правильно ли, что в существующей установке 3х-фазные электроприёмники запитаны 3-мя жилами?!

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Электроснабжение 3х-фазных потребителей завода выполнено 3х-жильным кабелем
Что за потребители? (наименование, тип, модель, мощность? ...)

ориентируюсь на однолинейную схему РП с подключенными потребителями
Скан-копию выложить сможете? (не для передачи вражеским спец службам, а просто чтобы остальные участники дискуссии тоже немного ориентировались в Ваших схемах)

Главный инженер (Москва, Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2014 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Вот, что имею
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(78.5 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 155]

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2014 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Нужно узнать как заземлены и как конкретно подключены все вышеперечисленные электроприемники. Особенно как подключены N11...N13.
Можете посмотреть сами или запросить местных сделать несколько фото? Или хотя бы поговорить с местными?

Если это на самом деле древняя TN-C с совмещенным PEN-ом, то разрабатывать новый проект с нарушениями современных норм 1.7.131 ПУЭ (сечение менее 16 кв.мм. Al) нехорошо.

Главный инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2014 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)


мучает вопрос- правильно ли, что в существующей установке 3х-фазные электроприёмники запитаны 3-мя жилами?!


Такой вариант возможен, если электроприемники не имеют рабочего нулевого проводника (например 3-ф асинхронный эл.двигатель), а в качестве РЕ проводника используется металическая труба, в которой эти кабели/провода и протянуты. Конечно при условии обеспечения эл.непрерывности цепи, эквивалента требуемого сечения этой трубы и пр.


Сейчас необходимо добавить новых потребителей


Нынешнее ПУЭ позволяет и сейчас использовать трубу в качестве РЕ, но конечно лучше использовать отдельный специально для этого предназначенный проводник. Спать будете спокойней. Ну и по-моему слабый и длинный ввод (70мм кв алюм на фазу) даже для существующих нагрузок, а Вы еще подкинете. Чтобы вводной кабель не погорел, и в допустимые потери вложиться.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2014 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Поговорили с электриком от заказчика, сошлись на том, что я буду делать по всем правилам систему TN-C-S для своих потребителей, т.к. у них уже начался процесс постепенной замены проводки и переустройства системы заземления,так что вопрос решился) Спасибо большое всем за разъяснения и подсказки!

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, ИК, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines