Противопожарная азотная завеса печей подогрева нефти. Методика расчёта?
|
Количество просмотров - 20896
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Dizel 2012
|
У меня появились сомнения, что при азотном пожаротушении требуется завеса. Ведь в нормах про это нигде не написано. Может она требуется только при паровом пожаротушении?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Завеса применяется не при тушении печи, а когда что-то рядом с печью разгерматизировалось. Две эти системы: пожаротушение печи и завеса печи одновременно вообще не используются
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Magny
|
Завеса - аналог охлаждения горящего резервуара и соседних с ним. Ограничение распространения.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Что ограничения - согласен, что охлаждение - нет)))
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Magny
|
))
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Dizel 2012
|
Дело в том, что в СП5.13130.2009 в качестве локального газового пожаротушения допустимо применять только СО. Про азот в этом направлении ничего не написано, только помещение целиком.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Пешеход
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
п. 4.5.8.3 ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" - в качестве завесы для печи может быть использован инертный газ. По расчету "для паровой завесы" получается гигантский необходимый расход около 9 т/ч азота. в двух ресиверах под давлением 1 МПа - около 1т помещается. В итоге завеса будет работать минут 7....А этого мало...
|
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Пешеход
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ресиверы объемом 2 по 50 м3...
|
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Magny
|
а что говорят производители установок? (см. пост №2)
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
около 9 т/ч азота это здоровая криогенная установка или много мембранных))) их никто ставить не будет. может пересчитать?
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Dinosaur
|
Поставьте больше. На комбинированной установке каталитического крекинга Г-43-107М1 устанавливают 10 емкостей объемом 200 кубов каждая с давлением 10 МПа. Примерно как на картинке
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Пешеход
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
около 9 т/ч азота это здоровая криогенная установка или много мембранных))) их никто ставить не будет. может пересчитать? 9 т/ч - это необходимый расход на завесу. Он будет создаваться из резерва (запаса). По факту производительность установки 35 нм3/ч. Запас этот будет создаваться длительное время...
|
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Пешеход
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Все зависит от времени остывания печи) Интересно сколько будет остывать цилиндрическая печь (современная) без кладки внутри. Объем печи внутренний около 350 м3.... Вроде решили с заказчиком показать азотную завесу, поставить 3 ресивера по 50м3. И в качестве резерва на завесу подтянуть пар от сущ. котельной...
|
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
Magny
|
пар все-таки подтянуть
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Пешеход
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Куда деваться)))
|
Инженер-проектировщик (Альметьевск, Россия)
|
|
|
|