Выбор трансформатора. Хватит ли для расчёта ведомости нагрузки по фидеру за 1 ч в 1 день?

Количество просмотров - 1371
(ссылка на эту тему)
Ден4ик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2014 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Вообщем производим реконструкцию сети (проектируем и строим), под один фидер делаем свой трансформатор. Из данных имеется только ведомость нагрузки по фидеру за один час в один день, местность - поселок городского типа, так же имеется план трассы с длинами. Для начала расчетов выбора трансформатора, кабеля (провода) этого достаточно или требовать нагрузку по каждому потребителю? Если этого достаточно, то каким образом перевести имеющиеся замеры в расчетную (максимальную) нагрузку?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2014 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

прикинуть мощность можно попробовать по "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" РД 34.20.185-94, пункт 2.4.4.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Serg P
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Сентября 2014 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

Существуют типовые графики электрических нагрузок. Их можно найти в справочниках. По ним и имеющимся у Вас данным можно приблизительно прикинуть максимальные нагрузки на фидер. В идеале, конечно, для более точного расчета лучше всего иметь данные по суточным и годовым максимумам нагрузки.

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2014 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

На стадии проектирования расчет ожидаемых нагрузок проводится: 1. По фактическому энергопотреблению. 2. При наличии данных всех установленных электроприемников с учетом достоверного коэффициента спроса. 3. По удельным показателям электропотребления.
При реконструкции существующих электросетей лучше определять нагрузки по фактическому энергопотреблению. Данные необходимо запрашивать в энергоснабжающей организации.
При проектировании новой застройки и элементов городской сети определение нагрузок необходимо выполнять по удельным показателям в соответствии Инструкцией РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 790, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines