Аппараты защиты для групп освещения и силовых электроприемников. Размещение в одном щите?

Количество просмотров - 6137
(ссылка на эту тему)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Сентября 2014 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую небольшой 2-х этажный магазинчик с мини-пекарней на 1ом и магазином на 2ом этаже. Заказчик хочет, чтобы после ВРУ были подключены щиты потребителей разных этажей, причем общие для групп освещения и силовых нагрузок.
Согласно ПУЭ:
п.6.2.5 Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28.). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
В связи с этим у меня возникли такие вопросы:
1. Получается, чтобы запитать группы рабочего освещения нужно подключить их до вводного  аппарата управления. Но тогда нужно ставить второй рубильник для того, чтоб в случае необходимости отключать группы освещения.
2. Можно ли в этом же щите располагать групповые автоматы аварийного освещения исходя из п.6.1.25, 6.1.27? Запроектировал его с автономными источниками питания, но отдельными линиями, так как заказчик "пока еще думает" насчет ИБП.
3. Можно ли установить в одном щите 3 выключателя, соединенные гребенкой, отключающие соответственно группы рабочего освещения, силового электрооборудования и аварийного освещения?
Нарисовал несколько возможных вариантов однолинейных схем. Какая на ваш взгляд будет наиболее корректной?
* ЩР-1.dwg
(539.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 215]

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2014 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и  запасных выходов, снабженные автономными источниками питания, согласно п.6.1.5 ПУЭ могут подключатся от автомата установленного в общем распределительном щите здания или от сетей любого освещения.
Установка автоматов и подключение в общем щите рабочего и эвакуационного освещения (освещения безопасности), согласно п. 6.1.27 не допускается.
Если соблюдаються требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети при подключении к силовому распределительному щиту при работе силового электрооборудования (электродвигателей), то совместно с аппаратами защиты силового электрооборудования могут устанавливаться автоматы защиты рабочего освещения или аварийного.
К сожалению вашу схему не посмотрел-Автокад более ранней версии.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2014 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Исходя из пунктов 6.1.25 и 6.1.27 получается, что если светильники аварийного освещения с автономными источниками питания включены непосредственно в сеть рабочего освещения, то разделять щиты на рабочее и аварийное не следует, а если эти же светильники подключены отдельными линиями, независимыми от рабочего, то нужно 2 щита. Так ли я понимаю? Допускает ли пункт 6.2.5 размещение в одном щите и рабочего и аварийного освещения, либо какого то одного из них? Вот варианты щитов в PDF.
* ЩР-1.2.pdf
(72.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 383]
* ЩР-1.1.pdf
(66.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 242]
* ЩР-1.3.pdf
(73.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Сентября 2014 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

У вас категория первая?
А как противопожарные потребители подключаются?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Категория III. Прибор ПОС и аварийное освещение имеют встроенные источники питания. Возможно будет ИБП для котлов отопления.

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Сентября 2014 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

В схеме 1.1 подключение рабочего освещения оставил, только выделил в отдельный щиток рабочего освщения ЩО с автоматами на группах QF1-QF4. Аварийное освещение подключил с резервного автомата QF16 ШР-1, все остальное выкинул.
В схеме 1.2. использовал автомат ШР-1 с которого запитал щиток рабочего освещения ЩО с автоматами групповых линий 1-1;1-2;1-3 (без подключения от ввода ШР-1) Аварийное освещение подключил шлейфом с ввода ШР-1 на вводной автомат S203 щита аварийного освещения ЩАО.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2014 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Больше склоняюсь теперь к первому варианту, хотя заказчик будет скорее всего недоволен дополнительным щитком на 6 модулей. Вобщем, я так понимаю, что согласно пункту 6.2.5 с учетом 6.1.27 получается, что в одном щите можно располагать либо силовые приемники и рабочее освещение, либо силовые приемники и аварийное(эвакуационное) освещение.

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2014 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Все вполне логично, установка еще одного щита обоснована.
Только я сделал бы по человечески и протянул еще одну линию от ВРУ до ЩАО.
И еще у вас во 2 и 3 схеме проблемы с селективностью и сечением кабеля на ЩАО.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kontrabandist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Сентября 2014 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Diego, спасибо про совет. Схемы рисовал в спешке, по таблицам селективности все составить времени не было пока..

Проектировщик ЭС (Рязань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines