КТПБ для административных и жилых зданий. Прокладка полосы заземления внутри КТПБ?

Количество просмотров - 6539
(ссылка на эту тему)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Сентября 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги! Столкнулась вот с каким случаем:
Проектирую КТПБ для нужд Торгового комплекса. Заказчик попросил, чтобы разрисовали как проходит полоса заземления внутри КТПБ, а конкретнее вокруг дверей (входов). Интересуют расстояния от проема двери, расстояния от пола. Полоса 4х40. С той же проблемой столкнулась и в жилом доме. Перерыла ПУЭ, СП31-110..., ничего нет, стала искать в инете и тоже пока ничего не найду. Подскажите плииииззззз!!!
[улыбка]  [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Сентября 2014 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

как удобно, так и делайте
обычно ведут 0.4-0.8 м от пола
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2014 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Чаще всего - обходят проем по периментру сверху, в плоскости стены, с отводами для приварки к дверной коробке (не менее двух соединений. Обычно просто полосу по стене доводят до дверной коробки, а "обходную" полосу приваривают уже к ней). Расстояние от проема до полосы - такое, чтоб не оторвать при затаскивании негабарита в проем (у нас подрядчики делали миллиметров 100-200 от проёма).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Сентября 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

А может есть какой-нибудь документ, в котором этот момент прописан? Подскажите, пожалуйста, кто знает!!!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Если дверь "железная " болтовое соединение на двери и портале двери жёлто-зелёным проводом.

Инженер (Омск, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Сентября 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Зачем вы Юра 123 так резко? Я не блондинка и понимаю, что такое желто-зеленый провод, болтовое соединение и "железная дверь"!!!!!!!! Будьте, пожалуйста, более лояльны и мягче!

Я спросила то, что спросила. Если есть чем поделиться, коллеги, пишите!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2014 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Нормативки, емнип, нет (только ПУЭ в части сопротивления).
Но вот, как сказал Юра123, делать не выйдет. Ибо придется соблюсти требования по неразрывности (не менее 2 независимых "проводков" на каждое соединение), либо сварка (без уменьшения сечения контура). Второе проще сделать, обойдя вокруг проёма.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Воспользуйтесь Инструкцией по монтажу. Для примера скину расположение контура в камере и на стенах. Заземление трансформаторов и распредустройств см. раздел 4.1, обход дверных проемов см. рис.14, хотя так никто в ТП не делает, обходят поверху.
* Инструкция.rar
(322.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 386]
* Камера.rar
(89.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 246]
* Шина заземления в ТП1.rar
(100.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 304]
* Шина заземления в ТП(2).rar
(93.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 258]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Сентября 2014 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо всем за ответы!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Сентября 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Но вот, как сказал Юра123, делать не выйдет. Ибо придется соблюсти требования по неразрывности (не менее 2 независимых "проводков" на каждое соединение), либо сварка (без уменьшения сечения контура). Второе проще сделать, обойдя вокруг проёма.

Почему не выдет. к примеру соединение  в металлическом щите дверки и корпуса щита (РЕ) .

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Сентября 2014 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Nissan, мои извинения , я не хотел никого обидеть.

Инженер (Омск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Сентября 2014 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

почему полоса именно 40х4, а не другого сечения, например, 50х3, 50х4, 40х5?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Сентября 2014 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

почему полоса именно 40х4, а не другого сечения, например, 50х3, 50х4, 40х5?

Требования по сечению к черной стали были в ТЕХНИЧЕСКОМ ЦИРКУЛЯРЕ № 11/2006 О заземляющих электродах и заземляющих проводниках и еще в ГОСТ Р 50571.5.54-2011(2013)

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2014 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

там как раз и сказано, что минимальная толщина у черной стали - 5 мм, у оцинкованой - 3 мм. 40х4 нигде не фигурирует.
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Сентября 2014 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Nissan, мои извинения , я не хотел никого обидеть.

Ну вот теперь другое дело [улыбка]

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 596, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, ИК, Imp, VadGKorn, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines