Расчёт уставок МТЗ для питающих вводов. Как рассчитать, какие коэффициенты учитывать?

Количество просмотров - 3251
(ссылка на эту тему)
Новый Игорь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Сентября 2014 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с такой ситуацией: Рассчитывал уставки РЗА для распредподстанции, делал это впервые, пока более менее разобрался ушло порядком времени... Теперь о главном - при расчете уставки мтз для питающих вводов брал суммарную макс нагрузку Всех( обеих) секций шин, но уставка получалась практически в 2 раза выше существующей, я начал разбираться узнал про коэффициенты спроса и одновременности. Согласно ГОСТ 19431-84: (Коэффициент спроса - Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности), а (Коэффициент одновременности - Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени), как я понял - эти коэффициенты, согласно определений получаются больше 1...
Так в чем подвох, и как правильно рассчитывать МТЗ для питающих вводов ПТ и РТП, какие коэффициенты учитывать?! Спасибо!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2014 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

при расчете мтз учитывается максимальный рабочий ток
посмотрите Шабада (на форуме и в интернете книги мэтра есть)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2014 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Я  расчеты МТЗ выполняю по М.А.Шабаду "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" гл.1-2. Посмотрите методику расчетов ниже во вложении, в конце есть пример расчета.
* РЗА трансформатора.rar
(3391.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 268]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Новый Игорь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2014 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

Да, спасибо за внимание и ответы, но Шабада я перечетал не раз...
Согласно методики, которую он предлагает - у меня уставка выходит значительно выше ныне действующей, а если учесть, что стоит механика, а после реконструкции будет микропроцессорная защита - то все это как-то как минимум подозрительно.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Сентября 2014 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Расчет нагрузок и Кс дл промсетей можно попробывать  подсмотреть в  РТМ 36.18.32.4-92 (плюс пособие), для города - РД 34.20.185-94, с/x-РД 34.20.178
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)


Столкнулся с такой ситуацией: Рассчитывал уставки РЗА для распредподстанции, делал это впервые, пока более менее разобрался ушло порядком времени... Теперь о главном - при расчете уставки мтз для питающих вводов брал суммарную макс нагрузку Всех( обеих) секций шин, но уставка получалась практически в 2 раза выше существующей..Так в чем подвох, и как правильно рассчитывать МТЗ для питающих вводов ПТ и РТП, какие коэффициенты учитывать?! Спасибо!

При проверке и построении зоны защиты предохранителей и релейной защиты (с учетом различных характеристик цифровых устройства), видно не согласованность (не селективность) в зоне малых токов К.З. на выводах НН силовых трансформаторов.     Поэтому рабочий max ток при расчете МТЗ принимают равным длительному току питающего кабеля. У меня был такой случай. Кусок расчета см.ниже.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Новый Игорь
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо парни!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 816, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ИК, РоманC, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines